baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Можно ли рассчитывать на льготное подключение?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Можно ли рассчитывать на льготное подключение?

    Имеется 6 участков. В 400 метрах (сельская местность) проходит линия СО 10кв. Мы подали коллективную заявку на присоединение. Можем ли мы рассчитывать на льготное подключение по 550 рублей с заявителя. За чей счет должна быть построена линия и установлен трансформатор? Какова практика таких ситуаций? Почему то информация очень разница. Включает ли в себя средний класс напряжения низший класс?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Имеется 6 участков.
    Садоводы?

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Можем ли мы рассчитывать на льготное подключение по 550 рублей с заявителя.
    Ответ на вопрос смотрите в постановлении Правительства РФ №861

    17. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере не более 550 рублей при присоединении заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.
    ...
    В отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов) размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств не должен превышать 550 рублей, умноженных на количество членов этих объединений, при условии присоединения каждым членом такого объединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных объединений на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    За чей счет должна быть построена линия и установлен трансформатор?
    Линию до границы Ваших участков должна проложить сетевая организация.

    16.1. Заявители несут балансовую и эксплуатационную ответственность в границах своего участка, до границ участка заявителя балансовую и эксплуатационную ответственность несет сетевая организация, если иное не установлено соглашением между сетевой организацией и заявителем, заключенным на основании его обращения в сетевую организацию.

    16.3. Обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в случае заключения договора с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, распределяются следующим образом:

    заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя;

    сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.

    Если у Вас СНТ или аналогичная организация, трансформатор должен устанавливаться за Ваш счёт. Он, как раз, и будет тем энергопринимающим устройством, о котором идёт речь в приведённых выше пунктах постановления.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Какова практика таких ситуаций?
    Практика разная. ЭСО стремится переложить все расходы на потребителя. Те потребители, которые знают законодательство получают то, что положено им по закону.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Почему то информация очень разница.
    С чего вдруг такое мнение? Постановление за номером 861 всего одно, а не десять. Полностью оно называется так:

    Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям"

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Включает ли в себя средний класс напряжения низший класс?
    Не включает. Вы же сами пишете о классах напряжения раздельно.

    Средний класс напряжения – от 1 кВ до 35 кВ;
    Низший класс напряжения – до 1 кВ;

    Иногда средний класс напряжения делят на два подкласса:

    35 кВ, 20 кВ - среднее первое (СН1)
    10 кВ, 6 кВ - среднее второе (СН2)

  3. #3
    Александр 777
    Гость
    Большое спасибо за развернутый ответ. Все уже написано, но еще раз спрошу. Участки у нас под садовые дома. СНТ или другого юр. образования нет, просто шесть собственников, коллективная заявка.
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю класса напряжения
    Вопрос возникает в определении - необходимого заявителю класса напряжения- т.е. если линия 10 кв (в пределах 500м в сельской местности), а мне необходим 0,4 кВ. Могут ли отказать в строительстве линии за счет СО по закону.
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Если у Вас СНТ или аналогичная организация, трансформатор должен устанавливаться за Ваш счёт. Он, как раз, и будет тем энергопринимающим устройством, о котором идёт речь в приведённых выше пунктах постановления.
    Если без юр. организации собственников-то другие условия по трансформатору или как?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Александр 777 Посмотреть сообщение
    СНТ или другого юр. образования нет, просто шесть собственников, коллективная заявка.
    Заявку приняли?

    Цитата Сообщение от Александр 777 Посмотреть сообщение
    Вопрос возникает в определении - необходимого заявителю класса напряжения- т.е. если линия 10 кв (в пределах 500м в сельской местности), а мне необходим 0,4 кВ.
    Что Вас смущает? Вы можете подключиться к любой доступной распределительной сети с классом напряжения до 20 кВ включительно. Чтобы получить 0,4 кВ требуется установить трансформатор.

    Цитата Сообщение от Александр 777 Посмотреть сообщение
    Могут ли отказать в строительстве линии за счет СО по закону.
    Для отказа должна быть причина. Как правило, отказ может быть связан только с отсутствием технической возможности для подключения, но это не Ваш случай. Данный вопрос регулируется законом, который не позволяет сетевой организации руководствоваться своими внутренними соображениями.

    В законе (ПП РФ №861) написано следующее:

    I. Общие положения

    2.2. Действие настоящих Правил распространяется на случаи присоединения впервые вводимых в эксплуатацию, ранее присоединенных энергопринимающих устройств и объектов электроэнергетики, принадлежащих садоводческому, огородническому или дачному некоммерческому объединению либо его членам, а также гражданам, ведущим садоводство, огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном порядке на территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, и иным лицам, расположенным на территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, максимальная мощность которых изменяется.

    Технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих членам садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, осуществляется с использованием объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования этого садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения.

    3. Сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

    Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее - заявка), а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

    4. Любые лица имеют право на технологическое присоединение построенных ими линий электропередачи к электрическим сетям в соответствии с настоящими Правилами.

    6. Технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации. При необоснованном отказе или уклонении сетевой организации от заключения договора заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с иском о понуждении к заключению договора и взыскании убытков, причиненных таким необоснованным отказом или уклонением.

    II. Порядок заключения и исполнения договора

    8.5. В случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, принадлежащих садоводческому, огородническому или дачному некоммерческому объединению либо его членам, заявка на технологическое присоединение этих энергопринимающих устройств подается в сетевую организацию указанным некоммерческим объединением либо его представителем. В случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, принадлежащих гражданам, ведущим садоводство, огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном порядке на территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, и иным лицам, расположенным на территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, заявка на технологическое присоединение этих энергопринимающих устройств подается в сетевую организацию непосредственно гражданами, ведущими садоводство, огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном порядке на территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, или иными лицами.

    Технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих гражданам, ведущим садоводство, огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном порядке на территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, и иным лицам, расположенным на территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, осуществляется к сетям сетевой организации непосредственно или с использованием объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования этого объединения.

    В случае если технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих гражданам, ведущим садоводство, огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном порядке на территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, осуществляется с использованием объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования этого объединения, указанные граждане заключают с этим объединением договор использования объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования в соответствии с Федеральным законом "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан".

    При этом садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое объединение не вправе препятствовать сетевой организации в осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств, принадлежащих гражданам, ведущим садоводство, огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном порядке на территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, и иным лицам, расположенным на территории этого объединения.

    24.1. Сетевая организация не вправе отказаться от заключения договора в случае направления заявления о заключении договора в отношении энергопринимающих устройств, которые не имеют технологического присоединения (непосредственного или опосредованного) к объектам электросетевого хозяйства этой сетевой организации и в отношении которых заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям этой сетевой организации.

    25. Необоснованное уклонение или отказ сетевой организации от заключения договора могут быть обжалованы потребителем услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

    27. При наличии оснований для отказа от заключения договора сетевая организация обязана не позднее 30 дней с даты получения заявления или проекта договора, указанных в пункте 18 настоящих Правил, направить заявителю мотивированный отказ от заключения договора в письменной форме с приложением обосновывающих документов.

    Цитата Сообщение от Александр 777 Посмотреть сообщение
    Если без юр. организации собственников-то другие условия по трансформатору или как?
    Возможные варианты лучше всего обсуждать непосредственно в сетевой организации. Если заявка принята, то Вам предложат вариант подключения, с которым Вы можете согласиться или не согласиться. Насколько предложение соответствует закону надо смотреть после того, как оно будет получено. Как правило, строительство подстанций или установка трансформаторов за счёт сетевой организации (с принятием этих устройств на баланс ЭСО) осуществляется в рамках энергоснабжения населённых пунктов, имеющих статус городских или сельских поселений. Какой статус у Вашего поселения?

  5. #5
    Александр 777
    Гость

    Радость

    Добрый день. Вчера получили договора и тех условия - по ним СО осуществляет строительство линии 10кв, установка КТП, линия 0,4. За нами только учет и ввод на участки. Доволен....

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Александр 777 Посмотреть сообщение
    Вчера получили договора и тех условия
    Внимательно ознакомьтесь с ними, прежде, чем подписывать. Или уже подмахнули почти не глядя?

    Цитата Сообщение от Александр 777 Посмотреть сообщение
    СО осуществляет строительство линии 10кв, установка КТП, линия 0,4
    Отлично. Не будете тратить деньги на разработку проекта энергоснабжения, покупку и установку трансформатора. Ваш посёлок будет расширяться? Узнайте в ЭСО мощность трансформатора, который будут Вам устанавливать и попросите учесть перспективы.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения