baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 4 из 5 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 45

Тема: Как проложить кабель ТВ?

  1. #31
    Pash
    Гость
    20160603_203258.jpgПопутно вопросик.Есть ли разница.Т.е N проводник на дифах можно перемычками,или обязательно от шины N каждый.Схем много,и везде по разному этот момент.

  2. #32
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Такую схему приняли?!!! У Вас из ВРУ в РЩ приходит два PEN проводника, которые в РЩ рассадили на разные щины и соединили их перемычкой. Это чему соответствует? Заказчику 110 лет и он уже достаточно пожил на этом свете?

    Разделение PEN проводника делается на вводе в электроустановку и, следовательно, в щите ВРУ требуетя установить две шины, соединить их перемычкой, подключить к шине PE проводник PEN. На шину N проводник должен приходить со счётчика. Далее трёхжильным кабелем надо вести линию до РЩ и подключать жилы согласно их функциональному назначению, т.е. к PE - защитный проводник, к N - нулевой рабочий, а фазный в общий групповой автомат. К шине PE в щите ВРУ требуется подключить контур заземления. В распределительном щите перемычку снять!

    Вот схема разделения проводника PEN:



    Вот схема щита ВРУ:



    Проанализируйте схемы и сравните с тем, что сделано.

  3. #33
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Pash Посмотреть сообщение
    Т.е N проводник на дифах можно перемычками,или обязательно от шины N каждый.
    Это принципиально ничего не меняет. Можно вместо перемычек использовать двухполюсную гребёнку. Удобнее, надёжнее и эстетичней.

  4. #34
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Кстати, в ТКП все-таки есть требования к материалам заземлителей. Смотрите п. 4.3.8.4, таблица 4.3.4. А вот эти пункты вызывают недоумение:

    4.2.5.1 Средства учета электроэнергии на объектах учета энергосистемы или потребителей должны размещаться в закрытых помещениях с рабочими климатическими условиями, указанными в эксплуатационной документации на соответствующие средства, в доступных для обслуживания и контроля местах, защищенных от вредных внешних воздействий (значительных перепадов температуры, влаги, пыли, агрессивной химической среды, вибраций, ударных нагрузок, ионизирующих и электромагнитных излучений и т.д.)...

    А дальше вот такой пункт:

    8.6.13 В одноквартирных, блокированных и усадебных жилых зданиях расчетные счетчики электроэнергии должны устанавливаться вне здания и за пределами его огороженного участка в отдельном запираемом металлическом щитке (далее - выносной щиток). Допускается размещать такой щиток на опорах линии электропередачи, от которой запитываются указанные жилые здания. Допускается устанавливать расчетные счетчики электроэнергии внутри одноквартирных, блокированных и усадебных жилых зданий, если счетчики имеют встроенное устройство беспроводной связи для осуществления сбора данных учета.

    Как хотите так и ставьте. ))) Видимо в одноквартирных, блокированных и усадебных жилых зданиях нет потребителей, на которых распространяется п. 4.2.5.1.

    Интересный документ - ТКП.

  5. #35
    Pash
    Гость
    Михаил_Д, Да,с перемычкой перемудрил.Спасибо.

  6. #36
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Pash Посмотреть сообщение
    ,с перемычкой перемудрил
    Не только с перемычкой. ВРУ надо привести в соответствие с нормативными требованиями и установить там две шины, соединив их перемычкой. В РЩ, разумеется, перемычку надо снять.

  7. #37
    Pash
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Не только с перемычкой. ВРУ надо привести в соответствие с нормативными требованиями и установить там две шины, соединив их перемычкой. В РЩ, разумеется, перемычку надо снять.
    Там две шины и стоят,просто подключили тяп-ляп.Меня сбило с толку,что разъединять PEN думал сам в РЩ,а ВРУ думал делается контур только как заземление самого ящика со счетчиком,и потом делать контур возле дома...

  8. #38
    Pash
    Гость
    20160603_221058.jpgМихаил_Д,Так должно на ВРУ?

    Михаил_Д,Не мнго тут по другому..


  9. #39
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Pash Посмотреть сообщение
    разъединять PEN думал сам в РЩ,а ВРУ думал делается контур только как заземление самого ящика со счетчиком,и потом делать контур возле дома...
    Разделение PEN проводника всегда делается в ВРУ. Шина PE выполняет функцию ГЗШ и к ней подключается контур заземления отдельным проводником. Дальше по ходу распределения электроэнергии рекомендуется выполнять повторное заземление PE проводника (не PEN, его в доме уже нигде нет!). Заземлять PE проводник желательно, но не обязательно - это рекомендация. Контур заземления является общим для всей электроустановки и корпус щита просто подключается своим проводником на шину РЕ. Сопротивление заземления растеканию тока должно быть не более 10 Ом. Какое оно сейчас неизвестно, замеры никто не делал.

    Многие путаются в этом вопросе. Смысл этой операции заключается в разделении функций проводника PEN. В системе TN-C нет защитного проводника и PEN совмещает функцию распределения электроэнергии и защитную функцию. Чтобы разделить эти функции, а физически из одного проводника сделать два, устанавливают две шины, которые и являются функционально обособленными частями электроустановки. С них берут начало нулевой рабочий и нулевой защитный проводники, которые с этого момента существуют совершенно раздельно во всех точках электроустановки. Подобное разделение допускается делать при сечении PEN проводника не менее 16 мм2 по алюминию или не менее 10 мм2 по меди. Разумеется, что разделённый PEN не означает появление двух проводников сечением 8 мм2 или 5 мм2. )))

    Цитата Сообщение от Pash Посмотреть сообщение
    Так должно на ВРУ?
    Да. PEN на PE. C PE идёт проводник на вход N счётчика. С выхода N счётчика идёт проводник на шину N. Шины PE и N соединяют перемычкой.

  10. #40
    Pash
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Сопротивление заземления растеканию тока должно быть не более 10 Ом.
    Или 30 Ом,чего-то в голове такая цифра...Спасибо.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения