20160603_221058.jpgМихаил_Д,Так должно на ВРУ?
Михаил_Д,Не мнго тут по другому..
![]()
Разделение PEN проводника всегда делается в ВРУ. Шина PE выполняет функцию ГЗШ и к ней подключается контур заземления отдельным проводником. Дальше по ходу распределения электроэнергии рекомендуется выполнять повторное заземление PE проводника (не PEN, его в доме уже нигде нет!). Заземлять PE проводник желательно, но не обязательно - это рекомендация. Контур заземления является общим для всей электроустановки и корпус щита просто подключается своим проводником на шину РЕ. Сопротивление заземления растеканию тока должно быть не более 10 Ом. Какое оно сейчас неизвестно, замеры никто не делал.
Многие путаются в этом вопросе. Смысл этой операции заключается в разделении функций проводника PEN. В системе TN-C нет защитного проводника и PEN совмещает функцию распределения электроэнергии и защитную функцию. Чтобы разделить эти функции, а физически из одного проводника сделать два, устанавливают две шины, которые и являются функционально обособленными частями электроустановки. С них берут начало нулевой рабочий и нулевой защитный проводники, которые с этого момента существуют совершенно раздельно во всех точках электроустановки. Подобное разделение допускается делать при сечении PEN проводника не менее 16 мм2 по алюминию или не менее 10 мм2 по меди. Разумеется, что разделённый PEN не означает появление двух проводников сечением 8 мм2 или 5 мм2. )))
Да. PEN на PE. C PE идёт проводник на вход N счётчика. С выхода N счётчика идёт проводник на шину N. Шины PE и N соединяют перемычкой.
1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой BЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.
ТКП
4.3.2.13 При применении систем ТЫ рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РЕЫ-проводников питающих линий на вводе их в электроустановки зданий. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Заземлитель повторного заземления следует использовать также и в качестве заземлителя для молниезащиты, снятия статического электричества с металлических кровель, защиты от заноса потенциалов по вводимым в здание подземным металлическим трубопроводам, повторного заземления медицинской аппаратуры в лечебно-профилактических учреждениях. Сопротивление заземлителя повторного заземления при кабельных питающих линиях не нормируется, за исключением случаев использования его для повторного медицинской аппаратуры, при этом его сопротивление должно быть не более 10 Ом. Сопротивление заземлителя повторного заземления при воздушных питающих линиях напряжением до 1 кВ в любое время года должно составлять: полное - не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 690, 400, 230 В источника трехфазного тока или 400, 230, 133 В источника однофазного тока; с отсоединенными РЕ- и РЕ1М-проводниками питающих линий - не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях...