Тема: Как крепить кабель за подшивным потолком?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Как крепить кабель за подшивным потолком?

    Подрядчики проложили кабель в запотолочном пространстве в гофрированной ПВХ трубе, вроде бы все и ничего, но они закрепили с помощью стяжек гофрированную трубу к траверсам, которая служит для подвеса потолка. Вопрос такой, где в нормативной документации указано, что трубы можно крепить, например только к стенам и потолкам, а к траверсам других систем запрещено?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Вопрос такой, где в нормативной документации указано, что трубы можно крепить, например только к стенам и потолкам, а к траверсам других систем запрещено?
    В данном случае выбирают такое техническое решение, при котором минимизируют возможные риски при прокладке кабеля по конструкциям. Прокладка кабеля по траверсам подвесного потолка является худшим решением, но допустимым.

    ГОСТ Р 50571.5.52-2011 Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки
    п. 522.6.3 Кабель, установленный под полом или над потолком, должен быть смонтирован таким образом, чтобы исключить повреждения от контакта с полом или потолком и/или элементами для их фиксации.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Можете посмотреть вот этот документ: И1.00-12 «Инструкция по монтажу электропроводок жилых и общественных зданий», разделы 4.4, 4.4.1, 4.4.2.

    Кроме того, есть инструкция И-70 ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК В ТРУБАХ. Ознакомьтесь с содержимым.