Тема: Электоснабжение сарая от вводного щитка дома

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Олег
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Почему не рассматриваете вопрос о прокладки кабеля в земле? Почему используете СИП, а не кабель с медными проводниками, который можно подвесить на трос?
    Чтобы ложить в земле, надо долбить бетон с армированием. А СИП использую, потому что у него оболочка не боится УФ.

    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Если прокладываете при помощи воздушной линии электропередач, то требуется вводить СИП неразрывно в силовой щит сарая.
    А если на внешней стене сарая, как и на стене дома поставлю вводной щиток, в котором будет стоять автомат к верхним губкам подключен СИП, а к нижним медный NYM и его заведу в сарай (СИП завести будет очень тяжело), где будет стоять распределительный щиток. Кстати во вводной щиток заведу землю от дополнительного контура заземления сарая и соединю его там с земляным проводом СИП и NYM.


    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Обязательно надо будет сделать повторное заземление РЕ-проводника. ПУЭ, п. 7.1.87
    Правильно ли я понял, что на вводе в сарай соединяю земляной провод приходящий воздушкой по СИПу, уходящий в сарай по NYMу, приходящий провод от дополнительного заземляющего контура у сарая и провод присоединенный к металлическому каркасу сарая. К данному соединению нулевой провод не подключаю.


    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Вы же уже установили на вводе ограничитель импульсного перенапряжения, зачем ещё устанавливать?
    Пишут, что ограничитель импульсного перенапряжения защищает от скачков напряжения и при грозе, а это как ни как маленькая, но воздушка.



    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    А как насчёт питания от ЭСО? Где и как будете отключать основную систему электроснабжения? Нарисуйте схему ВРУ и щита сарая.
    Схему нарисую чуть по позже.
    Спасибо за советы.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
    А СИП использую, потому что у него оболочка не боится УФ.
    Ваше право, я бы проложил кабелем ВВГнг-LS на тросу, оболочка которого так же не боится воздействия ультрафиолетовых лучей.


    Цитата Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
    А если на внешней стене сарая, как и на стене дома поставлю вводной щиток
    И тем самым перевести свою электроустановку в особо опасную, подвергая опасности не только себя, но и своих близких. Наружная установка не только особо опасно в смысле поражения электрическим током, но и способствует ухудшению системы защиты и электроснабжения. ПУЭ, п. 1.1.13. В отношении опасности поражения людей электрическим током различаются:
    4) территория открытых электроустановок в отношении опасности поражения людей электрическим током приравнивается к особо опасным помещениям.

    Цитата Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
    а к нижним медный NYM
    Я бы вообще не советовал использовать NYM, слишком очень сомнительная у него репутация, можно сказать прямо - "дерьмо". Потом следует заметить, что Вы обязаны прокладывать кабель с индексом "нг-LS". ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»
    Таблица 2
    1. Без обозначения - для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях. Групповая прокладка разрешается только в наружных электроустановках и производственных помещениях, где возможно лишь периодическое присутствие обслуживающего персонала, при этом необходимо применять пассивную огнезащиту.
    2. нг - Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в открытых кабельных сооружениях (эстакадах, галереях) наружных электроустановок.
    3. нг-LS - Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и закрытых кабельных сооружениях.
    4. нг-HF - Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе в многофункциональных высотных зданиях и зданиях-комплексах.
    5. нг-FRLS и нг-FRHF - Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в системах противопожарной защиты, а также других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара.
    6. нг-LSLTx - Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в зданиях детских дошкольных и образовательных учреждений, специализированных домах престарелых и инвалидов, больницах, в спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений.
    7. нг-LSLTx и нг-HFLTx - Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в зданиях детских дошкольных и образовательных учреждений, специализированных домах престарелых и инвалидов, больницах, в спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений.
    8. нг-FRLSLTx и нг-FRHFLTx - Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в системах противопожарной защиты, а также в других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара, в зданиях детских дошкольных образовательных учреждений, специализированных домах престарелых и инвалидов, больницах, спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений.

    Цитата Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
    Кстати во вводной щиток заведу землю от дополнительного контура заземления сарая и соединю его там с земляным проводом СИП и NYM.
    Присоединение должно быть выполнено на шине РЕ в щите сарая.

    Цитата Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
    Пишут, что ограничитель импульсного перенапряжения защищает от скачков напряжения и при грозе,
    Кто пишет? На заборе тоже много чего написано, а по факту что получается? У Вас есть молниезащита? Как она выполнена? ОПН надо применять в исключительных случаях, когда все другие технические средства уже исчерпаны и они не могут обеспечить необходимый уровень защиты. Советую прослушать лекцию на данную тему Заземление и молниезащита - для чего нужны УЗИПы.


  3. #3
    Олег
    Гость
    В первом файле схема вводного щитка как он есть (картинки не оригинальные). И сдается мне, что ОИП1 подключен неправильно. Он должен быть подключен после автомата, а не параллельно ему.

    Во втором файле схема двух щитков, как она будет. Для запитки дома от генератора выключаю автомат F1 в щитке у дома и в щитке сарая включаю F2, а автоматом F3 могу отключать сарай. Бензогенератор требуется включать 1-2 раза в год.
    Изображения

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    1. Где в вводном щите шины PE и N? Где и как произвели разделение PEN-проводника?
    2. Где защита кабельных линий при питании от генератора?
    3. Где защита от ошибочных включений разъединителей?
    4. Где молниезащита?

  5. #5
    Олег
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    1. Где в вводном щите шины PE и N? Где и как произвели разделение PEN-проводника?
    Извиняюсь, что сразу не ответил, был там где не было интернета, хотя был, но лучше бы его не было совсем.
    Сразу скажу, что вводной щиток монтировали застройщики (они строят все дома в поселке) и, как я понимаю, у них было ТУ от энергосбытовой компании, на основе которого был сделан проект и с ними согласован, поскольку прием в эксплуатацию энергосбытовая компания проводит без проблем (схему попытаюсь у застройщика взять).
    Во вводном щитке стоит пластина к которой подключены заземля\ющий провод, идущий с пластины заземления и ноль, идущий с электросчетчика и с этой пластины уходят провод ноль и земля отдельными проводниками в кабеле в дом, где стоит еще один щиток, где присутствуют отдельные шины нуля и земли. Вот так и разделили застройщики (внутренний щиток делали они тоже).

    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    2. Где защита кабельных линий при питании от генератора?
    Кабельные линии при питании от генератора защищаются автоматами и дифавтоматами, которые стоят в щитке в самом доме. А в сарае будут защищены автоматами, которые стоят в щитке в сарае.

    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    3. Где защита от ошибочных включений разъединителей?
    Защиты нет, но включать буду сам, и поверьте, не ошибусь (все равно жена не запустит генератор).

    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    4. Где молниезащита?
    Молнеезащита не предусмотрена в проекте дома.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
    И сдается мне, что ОИП1 подключен неправильно.
    Кто Вам насоветовал впихнуть ОИН в щит ВРУ? Вы ознакомились с характеристиками устройства?

  7. #7
    Олег
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Кто Вам насоветовал впихнуть ОИН в щит ВРУ? Вы ознакомились с характеристиками устройства?
    ОИН в щит ВРУ засунули застройщики. С характеристиками я ознакомился - это варистор (состоящиу из нескольких), который по сути при перенапряжении делает коротыш и заставляет вводной автомат отключиться от сети, обезопасив, таким образом внутреннее оборудование. Он и должен стоять в ВРУ, чтобы защитить счетчик и потом соответственно остальные электроприборы. Мой вопрос касался в правильности его подключения в 1-й и 2-й схеме.

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
    ОИН в щит ВРУ засунули застройщики
    Курочка по зёрнышку клюёт. ))) С каждого потребителя по ОИН - неплохая копеечка. Застройщики выполнили ТУ, которые им дала ЭСО. ЭСО тупо воткнула в ТУ пункт об установке ОИН, как того требует ПУЭ. При этом деятели в ЭСО хорошо знают, во-первых, что установка УЗИП в электроустановках потребителей является рекомендацией. Во-вторых, организация молниезащиты и систем защиты от импульсных перенапряжений является отдельной и сложной проектировочной задачей.

    Необходимость установки устройств защиты от импульсных перенапряжений существует при питании потребителей от воздушных линий и интенсивности грозовой активности более 25 дней в году.

    АССОЦИАЦИЯ «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ»ТЕХНИЧЕ СКИЙ ЦИРКУЛЯР № 30/2012 О ВЫПОЛНЕНИИ МОЛНИЕЗАЩИТЫ И ЗАЗЕМЛЕНИЯ ВЛ И ВЛИ ДО 1 КВ

    Целью выхода настоящего циркуляра является выдача конкретных рекомендаций по проектированию ВЛ и ВЛИ до 1 кВ. При выборе мер защиты от грозовых перенапряжений воздушных линий ВЛ и ВЛИ до 1 кВ необходимо руководствоваться следующим:

    1. УЗИП на ВЛ и ВЛИ следует устанавливать во всех точках заземления PEN проводника.

    2. В обязательном порядке их следует устанавливать в начале и в конце каждой линии, на линейных ответвлениях и при переходе ВЛ или ВЛИ в кабельную линию. В данном случае кабельная линия или
    кабельная вставка сама является объектом защиты.

    3. Установка абонентских УЗИП носит рекомендательный характер, и они могут устанавливаться как на абонентском ответвлении, так и непосредственно у потребителя.

    4. Установка абонентских УЗИП без установки УЗИП на линии и на ТП не допускается.


    5. В сетях напряжением 380/220 В (400/230 В) для защиты линий применяют УЗИП с номинальным напряжением до 450 В, для защиты абонентских однофазных ответвлений применяют УЗИП с номинальным напряжением до 280 В.

    6. Наличие повторного заземления и системы уравнивания потенциалов у потребителя является обязательным.

    Цитата Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
    С характеристиками я ознакомился - это варистор
    Варистор - это не характеристики. Варистор (или комбинация нескольких варисторов) является основным конструктивным элементом устройства. Характеристиками устройства являются следующие:

    Uс – максимальное длительное рабочее напряжение;
    Uр – значение уровня напряжения защиты;
    Uт – значение временного перенапряжения;
    In – номинальный разрядный ток;
    Imax – максимальный разрядный ток;

    Цитата Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
    который по сути при перенапряжении делает коротыш и заставляет вводной автомат отключиться от сети, обезопасив, таким образом внутреннее оборудование.
    Кто Вам такую ерунду сказал? "Хорошее и полезное" устройство, которое провоцирует короткое замыкание в основном щите электроустановки.

    Принцип действия УЗИП на основе варисторов основан на наличии в его вольтамперной характеристике участка малых токов в несколько миллиампер в диапазоне рабочих напряжений и участка больших токов в несколько десятков тысяч ампер при возникновении перенапряжения. В момент импульсного перенапряжения сопротивление варистора мгновенно снижается и разрядный ток стекает на землю, в результате высоким напряжением ОПН защищает электрические сети и оборудование от пробоя изоляции при попадании молнии.

    Короткое замыкание возникнет при физическом разрушении устройства.



    Цитата Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
    Он и должен стоять в ВРУ
    Это зависит от классификации устройства как разновидности УЗИП. По классификации импульсных испытаний различают устройства I, II, III класса. Если Ваше устройство III класса, то он в щите ВРУ бесполезен.

    Цитата Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
    чтобы защитить счетчик и потом соответственно остальные электроприборы.
    Для защиты счётчика установлен вводной автомат. Для защиты цепей установлены групповые автоматы. Назначение автоматических выключателей - защита электрических цепей от перенапряжений и коротких замыканий.

    Цитата Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
    Мой вопрос касался в правильности его подключения в 1-й и 2-й схеме.
    На корпусе ОИН указан производитель? Сообщите полное название устройства и название производителя (если есть).

  9. #9
    Олег
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    На корпусе ОИН указан производитель? Сообщите полное название устройства и название производителя (если есть).
    Что смог найти на нем: ОИН1, U=275 V, Imax=12,5 kA, In=5 kA, Up=2 kV, Энергомера

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Олег, схему нужно доработать и установить в ВРУ дополнительно 1 рубильник + 2 автоматических выключателя, проложить кабель от бензогенератора до ВРУ.