Где в законодательстве написано, что произвол можно прикрывать борьбой с хищениями? Пусть укажут пункт законодательства, который позволяет им это делать. Есть чёткие правила, которые обязаны соблюдать и ЭСО и потребители. Посмотрите, что вытворяют эти деятели: игнорируют официальные документы, которые они же и выдали, нарушают Ваши права и препятствуют построению электроустановки, которая должна соответствовать нормативам, заранее считают Вас недобросовестным потребителем, хотя никаких оснований нет и поводов так думать Вы им не давали.
ЭСО вправе действовать согласно законодательству (см. пост #51). Ничего, выходящего за рамки законодательства быть не может.
Наплевательское отношение ЭСО хорошо видно по тому, как они сделали щит. Сняли второй автоматический выключатель из-за "толстого" кабеля. Это же бред какой-то.
Вот, что должно быть сделано согласно ПУЭ, которые деятели обязаны соблюдать.
На вводе в дом необходимо устанавливать ВРУ. Ящик, который деятели повесили на опору называют ВПУ - выносной пункт учёта. Это неправильно.
7.1.22. На вводе в здание должно быть установлено ВУ или ВРУ.
Где будет установлена граница балансовой принадлежности, если ящик на столбе не Ваш?
7.1.23. Перед вводами в здания не допускается устанавливать дополнительные кабельные ящики для разделения сферы обслуживания наружных питающих сетей и сетей внутри здания. Такое разделение должно быть выполнено во ВРУ или ГРЩ.
Сняли второй автомат после счётчика, а должны были установить его:
7.1.24. ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линиях.
7.1.25. На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления. На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий.
Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления.
В ящике нет ни одной шины, которые необходимы для разделения проводника PEN. Деятели не знают о существовании пункта
7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3´220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
В этой теме я уже описывал Вам как должна быть организована эта система заземления (пост #42, 48). То, что Вам сляпали соответствует (без учёта халтурного монтажа) системе заземления TN-C. Существует прямой запрет на использования этой системы заземления в жилых домах, видимо и этого деятели не знают.
ГОСТ 30331.1-2013 (IEC 60364-1:2005) Электроустановки низковольтные. Часть 1. Основные положения, оценка общих характеристик, термины и определения
312.2.1.1 Системы с одним источником питания
- система TN-C-S (система распределения электроэнергии, имеющая тип заземления системы TN-C-S), в которой в части системы применяют единый проводник, выполняющий функции нейтрального или заземленного фазного и защитного проводников (см. рисунки 31В1, 31В2 и 31В3). В электроустановках жилых и общественных зданий, торговых предприятий, медицинских учреждений запрещено применять PEN- и PEL-проводники. PEN- или PEL-проводник распределительной электрической сети должен быть разделен на нейтральный или заземленный фазный проводник и защитный проводник на вводе электроустановки.
- система TN-C (система распределения электроэнергии, имеющая тип заземления системы TN-C), в которой во всей системе применяют единый проводник, выполняющий функции нейтрального или заземленного фазного и защитного проводников (см. рисунок 31С). Электроустановки жилых и общественных зданий, торговых предприятий, медицинских учреждений запрещено выполнять с типом заземления системы TN-C.
Из двух приведённых абзацев несложно понять, что TN-C запрещено использовать в жилых домах. Из ящика на опоре к Вам в дом придёт PEN. В распределительных щитах в доме и других постройках у Вас не будет шины PE. Электропроводка в доме должна быть выполнена трёхжильным кабелем, в состав которого входит защитный нулевой проводник. Куда Вы его будете подключать, если нет шины РЕ?
7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники).
Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.
Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим.
Куда Вы будете подключать контур заземления, который у Вас есть? Между прочим, Вы тратили свои средства на оплату материалов и работ по организации контура заземления, но воспользоваться им не можете. Безопасность электроустановки не интересует ЭСО, они решают свои проблемы, создавая кучу проблем Вам. Это нарушение Ваших прав.
Выложенные документы прочитать сложно (мелкие), но в одном из них есть слова о присоединении уже существующего щита. Так что ЭСО была поставлена в известность и никаких возражений не имела на момент составления актов.
К нарушениям законодательства теперь добавились нарушения НТД, зато ЭСО реализовала свои хотелки. Если Вы решите не мириться со всем этим бардаком, то готовьте исковое заявление в суд. Другого способа исправить ситуацию лично я не вижу. Можно пригласить электролабораторию, которая проверит то, что сделали деятели ЭСО на соответствие требованиям ПУЭ и НТД. Вам будет выдан подробный технический отчёт, который имеет юридическую силу и может быть использован в судебном разбирательстве.





Ответить с цитированием