PITBY, в одной известной телевизионной игре при отсутствии у игрока правильного ответа на вопрос есть возможность статистического подтверждения правоты (перенесение ответственности на коллективный разум). Здесь тоже налицо попытка получить помощь зала.Если изначально создаются неправильные условия для построения надёжной схемы электроустановки по причине незнания, например, правил монтажа и непонимания ключевых требований НТД, то дальше начинается поиск подтверждения своих догадок и хотелок именно таким способом.
Пост №3 содержит описание классической кривой схемы с кучей заложенных в неё ошибок. Вместо пересмотра схемы начинается подгонка норм и требований под текущую ситуацию. Начинаются игры разума и толкование терминологии.
Вот, например,
Этот ГОСТ отменён. Введён в действие ГОСТ 31946-2012. Кроме названия в ГОСТ есть текст. Ни в новом, ни в старом документе запрета на прокладку СИП в помещении нет.
Далее,
Действительно, что же будет с проводом?В ГОСТ, который цитировал автор вопроса указаны допустимые радиусы изгиба провода. Можно соблюсти? Однозначно. Что за стальная труба? Трубостойка (гусак)? А зачем она нужна, если существует специальная арматура для крепления СИП? Требуется, всего лишь, стальная гильза для прохода через сгораемые перегородки. Какие проблемы? Нет их, а чтобы не повредить изоляцию провода надо использовать нейлоновые втулки, цена которым рублей десять за пару горстей. Зачем тащить СИП через весь дом? Не проще проложить его по фасаду к месту установки ВРУ и ввести в дом отрезок достаточной длины для подключения к автомату. Вывод очевиден: схема организации ввода изначально непродумана и начинаются поиски "решений".
Очень большое, огромное спасибо, хотя цитируемое от Stalker суть демагогия. Сам производитель указывает, что диапазон от -40 до +70 является температурой хранения, а температура окружающей среды допускается в пределах от -25 до +55 градусов. Однако, было бы интересно взглянуть как автор данного откровения применяет поправочные коэффициенты для расчётов защиты кабелей, если температура эксплуатации автоматического выключателя отличается от нормальной (установленной для продолжительного режима эксплуатации). Согласование характеристик проводов и кабелей с полученными результатами производятся автором, расширяющий кругозор? Автоматические выключатели должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 50345-2010. Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения. Чтобы не было спекуляций относительно иностранных образцов автоматических выключателей отсылаю интересующихся к п. 4 ГОСТ:
4. Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к международному стандарту МЭК 60898-1:2003* (издание 1.2) "Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Автоматические выключатели для переменного тока" (IEC 60898-1:2003 "Electrical accessories - Circuit-breakers for overcurrent protection for household and similar installations - Part 1: Circuit-breakers for a.c. operation"). При этом разделы 1-9 и приложения А-L полностью идентичны, а приложение ДА дополняет его с учетом потребностей национальной экономики Российской Федерации и/или особенностей российской национальной стандартизации...
Вот картинка с сайта ABB, чтобы уж совсем развеять все сомнения (можно ткнуть мышкой сюда):
Возвращаемся к ГОСТ.
3.2.10.1 температура окружающего воздуха (ambient air temperature): Определенная в предписанных условиях температура воздуха, окружающего автоматический выключатель (для автоматического выключателя, заключенного в оболочку, это температура воздуха вне оболочки).
3.2.10.2 контрольная температура (reference ambient air temperature): Температура окружающего воздуха, при которой устанавливают время-токовые характеристики.
3.2.14 продолжительный режим (uninterrupted duty): Режим, при котором главные контакты автоматического выключателя остаются замкнутыми, непрерывно проводя установившийся ток в течение длительного времени (неделями, месяцами или даже годами).
5.2.2 Номинальный ток
Установленный изготовителем ток, который выключатель способен проводить в продолжительном режиме (см. 3.2.14) при указанной контрольной температуре окружающего воздуха.
Стандартная контрольная температура окружающего воздуха 30 °С. Если для данного выключателя используется другое значение контрольной температуры окружающего воздуха, необходимо учитывать ее влияние на защиту кабелей от перегрузки, поскольку это тоже зависит от контрольной температуры окружающего воздуха согласно монтажным правилам.
Примечание - В качестве контрольной температуры для защиты кабелей от перегрузок принята температура 25 °С согласно ГОСТ Р 50571.
7.1 Диапазон температур окружающего воздуха
Температура окружающего воздуха не должна превышать 40 °С, а ее среднее значение в течение 24 ч не должно превышать 35 °С.
Нижний предел температуры окружающего воздуха составляет минус 5 °С.
Выключатели для эксплуатации при температуре окружающего воздуха выше 40 °С (например, в тропических странах) или ниже минус 5 °С необходимо проектировать специально для этих условий или эксплуатировать по соглашению между изготовителем и потребителем.
7.3 Атмосферные условия
Воздух должен быть чистым, относительная влажность не должна превышать 50% при максимальной температуре 40 °С.
При более низких температурах допускается более высокая относительная влажность, например 90% при 20 °С.
Следует принять меры защиты (например, предусмотреть дренажные отверстия) против умеренной конденсации влаги, которая может быть обусловлена колебаниями температуры.
8.6.1 Нормальная время-токовая характеристика
...
Испытания проводят при любой температуре воздуха, а результаты корректируют по температуре 30 °С на основании поправочных коэффициентов, предоставленных изготовителем.
...
8.6.3.2 Влияние температуры окружающего воздуха на характеристику расцепления
Температура окружающего воздуха, отличающаяся от контрольной, находящаяся в диапазоне от минус 5 °С до плюс 40 °С, не должна существенно отражаться на характеристике расцепления выключателя.
Надеюсь, ничего непонятного в приведённых выдержках из ГОСТ нет. Желающие могут самостоятельно ознакомиться с текстом.