baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Пересечение кабельной линии с магистральным газопроводом

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от zodthij Посмотреть сообщение
    Есть существующий магистральный газопровод (Р>1.2МПа), проходящий по пахоте, в земле на гл.1.2м.
    Глубина заложения магистрального газопровода маловата, чтобы пересекать его кабельной линией.
    Глубина 1,2 м - это расстояние от верхнего края трубопровода?

    ПУЭ, п. 2.3.84. Глубина заложения кабельных линий от планировочной отметки должна быть не менее: линий до 20 кВ 0,7 м; 35 кВ 1 м; при пересечении улиц и площадей независимо от напряжения 1 м.
    Кабельные маслонаполненные линии 110 - 220 кВ должны иметь глубину заложения от планировочной отметки не менее 1,5 м.
    Допускается уменьшение глубины до 0,5 м на участках длиной до 5 м при вводе линий в здания, а также в местах пересечения их с подземными сооружениями при условии защиты кабелей от механических повреждений (например, прокладка в трубах).
    Прокладка кабельных линий 6 - 10 кВ по пахотным землям должна производиться на глубине не менее 1 м, при этом полоса земли над трассой может быть занята под посевы.

    Цитата Сообщение от zodthij Посмотреть сообщение
    Под каким углом можно пересечь имеющийся газопровод, какие допускаются углы пересечения кабельной линии с газопроводом?
    Пересекать надо прямым углом, а то получится на коротких участках параллельная прокладка со всеми вытекающими требованиями.

    СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы
    Приложение В* (обязательное). Минимальные расстояния от подземных (наземных с обвалованием) газопроводов до зданий и сооружений
    Приложение В*
    (обязательное)
    Таблица В.1*
    5. Силовые кабели напряжением до 35 кВ - В соответствии с ПУЭ.

    ПУЭ, п. 2.3.88. При параллельной прокладке расстояние по горизонтали в свету от кабельных линий напряжением до 35 кВ и маслонаполненных кабельных линий до трубопроводов, водопровода, канализации и дренажа должно быть не менее 1 м; до газопроводов низкого (0,0049 МПа), среднего (0,294 МПа) и высокого давления (более 0,294 до 0,588 МПа) - не менее 1 м; до газопроводов высокого давления (более 0,588 до 1,176 МПа) - не менее 2 м; до теплопроводов - см. 2.3.89.
    В стесненных условиях допускается уменьшение указанных расстояний для кабельных линий до 35 кВ, за исключением расстояний для трубопроводов с горючими жидкостями и газами, до 0,5 м без специальной защиты кабелей и до 0,25 м при прокладке кабелей в трубах. Для маслонаполненных кабельных линий 110 - 220 кВ на участке сближения длиной не более 50 м допускается уменьшение расстояния по горизонтали в свету до трубопроводов, за исключением трубопроводов с горючими жидкостями и газами, до 0,5 м при условии устройства между маслонаполненными кабелями и трубопроводом защитной стенки, исключающей возможность механических повреждений. Параллельная прокладка кабелей над и под трубопроводами не допускается.

    п. 2.3.95. При пересечении кабельными линиями трубопроводов, в том числе нефте- и газопроводов, расстояние между кабелями и трубопроводом должно быть не менее 0,5 м.
    Допускается уменьшение этого расстояния до 0,25 м при условии прокладки кабеля на участке пересечения плюс не менее чем по 2 м в каждую сторону в трубах.
    При пересечении кабельной маслонаполненной линией трубопроводов расстояние между ними в свету должно быть не менее 1 м. Для стесненных условий допускается принимать расстояние не менее 1 м. Для стесненных условий допускается принимать расстояние не менее 0,25 м, но при условии размещения кабелей в трубах или железобетонных лотках с крышкой.

  2. #2
    zodthij
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    Глубина заложения магистрального газопровода маловата, чтобы пересекать его кабельной линией.
    Глубина 1,2 м - это расстояние от верхнего края трубопровода?
    .
    Да. 1.2 расстояние до верха трубы. Кабельная дренажная линия от катодной станции к трубопроводу, длиной 20 м. на пути КЛ проходит этот самый газопровод который надо пересечь. ВЛ не вариант строить ради 5 метров, поэтому либо подкоп, либо поверху, в трубе, согласно серии А5-92. Мне приводят в пример СП 36.13330.2012, п.15.19. (с мобильника цитату не вставишь), но там описано про кабель связи, угол пересечения не менее 60гр. Думал есть аналогичный пункт для силового кабеля. На сколько я понял, переворошив несколько СП и ПУЭ, для силовых кабелей такого ограничения ни где официально не обозначено (кроме пересечений с дорогами) только пустые ссылки типа "см.ПУЭ".
    Спасибо за быстрый ответ!

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения