Да. 1.2 расстояние до верха трубы. Кабельная дренажная линия от катодной станции к трубопроводу, длиной 20 м. на пути КЛ проходит этот самый газопровод который надо пересечь. ВЛ не вариант строить ради 5 метров, поэтому либо подкоп, либо поверху, в трубе, согласно серии А5-92. Мне приводят в пример СП 36.13330.2012, п.15.19. (с мобильника цитату не вставишь), но там описано про кабель связи, угол пересечения не менее 60гр. Думал есть аналогичный пункт для силового кабеля. На сколько я понял, переворошив несколько СП и ПУЭ, для силовых кабелей такого ограничения ни где официально не обозначено (кроме пересечений с дорогами) только пустые ссылки типа "см.ПУЭ".
Спасибо за быстрый ответ!




Ответить с цитированием