Если честно, то не понимаю, где у меня ошибка в разведении PEN и что не так с TN-C-S.
2. Поясните такое изобилие шин в щитах.
При установке УЗИП требуется минимальное расстояние проводов от ввода до шины заземления (< 50 см), поэтому в непосредственной близости у УЗИПа ставят дополнительную шину заземления, куда подключена земля, а основную шину ставят где удобно в шкафу (в принципе все делается в зависимости от того какой шкаф в наличии). Какие шины там ещё лишние?
3. Зачем Вы используете в ВРУ трёхпозицинный переключатель? Рассмотрите простую и надёжную схему переключения сеть-генератор на основе реверсивного рубильника. Я уже писал об этом.
Этот переключатель не трех, а двух позиционный и по сути тот же реверсный рубильник (смотрел как они сделаны) только без 0 положения (это рубильник трехпозиционный), да и стоит намного дешевле
4. Кто надоумил Вас ставить дифференциальные автоматы номиналом 25А на кабель сечением 2,5 кв. мм? Думаете они его защитят?
Длительно допустимый ток для многожильного медного кабеля сечением 2,5 кв. мм равен 27 Ампер (без дополнительных поправок) по ГОСТ 31996-2012 (Таблица 19). Дифавтомат отключит линию, если по его главной цепи будет протекать ток равный 25 х 1,45 = 36,25 Ампер. Сгореть не боитесь? Устанавливайте на кабель сечением 2,5 кв. мм автоматы с номиналом не более 16 Ампер.
5. Та же история с кабелями сечением 1,5 кв. мм. Автоматы не более 10 Ампер.[/QUOTE]
За разъяснение по автоматам спасибо.