  1. #51
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    До вводного автомата который установлен до счетчика, счетчики в этажных щитах установлены.
    Если граница установлена по зажимам вводного автоматического выключателя в этажных щитах, то что Вы собираетесь рассчитывать? Какое имеете право по замене чужой собственности, к которым относятся автоматические выключатели отходящих групповых линий? Может Вы чего-то спутали? Или решили установить свои порядки в Российской Федерации? Может имеете доверенность от собственников многоквартирного дома на проведение капитального ремонта в границах чужой собственности? Кто финансирует капитальный ремонт?

  2. #52
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Если граница установлена по зажимам вводного автоматического выключателя в этажных щитах, то что Вы собираетесь рассчитывать? Какое имеете право по замене чужой собственности, к которым относятся автоматические выключатели отходящих групповых линий? Может Вы чего-то спутали? Или решили установить свои порядки в Российской Федерации? Может имеете доверенность от собственников многоквартирного дома на проведение капитального ремонта в границах чужой собственности? Кто финансирует капитальный ремонт?
    Нужно будет учитывать этот вопрос, т.е. если баланс будет по вводной автомат, то автоматы и счетчик нужно будет оставлять, только вводные менять. А вот как быть если баланс будет после групповых автоматов, буду разбираться.

  3. #53
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Здравствуйте, подниму данную тему. В этажных щитах стоят автоматы АЕ старые, черные. При замене щитов меняются данные автоматические выключатели на ВА 47-29. По законам и по НТД, это требуется? Или можно оставить автоматы АЕ. Есть ли какое то основание заменить такие автоматы на новые?

  4. #54
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Есть ли какое то основание заменить такие автоматы на новые?
    Обоснование:
    Гарантийный срок эксплуатации 3 года со дня ввода выключателей в эксплуатацию.

  5. #55
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Обоснование:
    Гарантийный ср
    Но это ведь не срок службы, а гарантия.

  6. #56
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Гарантийный срок эксплуатации 3 года со дня ввода выключателей в эксплуатацию.
    Выключатели автоматические серии АЕ
    Гарантийный срок эксплуатации — 5 лет со дня ввода выключателей в эксплуатацию, но не более 6-и лет с момента приемки выключателей ОТК предприятия-изготовителя.


    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Но это ведь не срок службы, а гарантия.
    Правильно - это гарантия производителя, а дальше на усмотрение ответственного за электрохозяйство. Однако в ПТЭЭП чётко прописаны обязанности ответственных лиц за выполнение технического обслуживания, планово-предупредительных ремонтов и профилактических испытаний электроустановок. Более подробно расписано в теме Какая периодичность испытания автоматических выключателей?

  7. #57
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Подскажите, в хрущевках с электроплитами в щитах стоят пакетник(40А)/АВ25/АВ16/АВ16, а какие в домах с газовыми плитами, там два автомата на 16А и пакетник на сколько ампер?

  8. #58
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Павел, в этажных щитах устанавливают вводные автоматы на каждую квартиру, за ними следует счётчики и групповые автоматы. Номиналы и количество автоматов должно соответствовать проектной документации дома. Номинал вводного автомата должен соответствовать выделенной на квартиру мощности.

    Посмотрите тему Какие нормы нагрузки разрешены для квартир?

  9. #59
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    IMG_20171010_134649.jpg
    Помогите расшифровать схему, что на одну квартиру установлено? Какие автоматы и пакетники, сколько их и каким током?
    Последний раз редактировалось Павел; 10.10.2017 в 20:06.

  10. #60
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    На каждую квартиру установлен двухполюсный пакетный выключатель ПВ2-10 (10 Ампер), счётчик и два автомата типа АБ-25. Это старый автомат, который имеет только тепловой расцепитель. Аналог этого автомата - АЕ 1013-12. Учитывая, что номинал пакетника 10 Ампер, то автоматы либо такого же номинала либо ниже - 6 Ампер.

    В щите установлены нулевые клеммы 4 штуки.

    Две квартиры (справа) сидят на одной фазе.

    Все соединения выполнены проводом АПВ-4. Алюминий, 4 мм2.

прочая информация