п. 2 деятели придумали, например, для того, чтобы сразу отбить охоту у потребителя ставить счётчики, паспорт которых содержит указание производителя о размещении прибора учёта в помещении. Хитрые.Законодательство не содержит требований о предварительном согласовании с ЭСО характеристик и типа прибора учёта.
Смотрите первый абзац п. 147. Места установки, схемы подключения и метрологические характеристики приборов учета должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений и о техническом регулировании.
Сами понимаете, что формулировка "...должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений и о техническом регулировании" коренным образом отличается от хотелки "Принесите, посмотрим и, быть может, дадим позволение использовать".ЭСО не имеет права склонять Вас к приобретению конкретной марки счётчика.
В остальном правильно думаете. Кроме п. 144 есть ещё один.
139. Для учета электрической энергии, потребляемой потребителями, не указанными в пункте 138 настоящего документа, с максимальной мощностью менее 670 кВт, подлежат использованию приборы учета класса точности 1,0 и выше - для точек присоединения к объектам электросетевого хозяйства напряжением 35 кВ и ниже...
В п. 138 речь идёт о гражданах (физические лица), которые используют электроэнергию для бытовых целей. Вас не отнесут к категории граждан, поскольку объект у Вас - кафе. Просто имейте в виду п. 139 и в проекте укажите трёхфазный счётчик прямого включения класса точности 1.0 и всё.
По этому вопросу я дал Вам недостаточно информации. Поясню подробно.
В п. 6 от Вас требуют сделать следующее: подготовить Акт осмотра электроустановки и написать заявку на включение (на самом деле, уведомление о готовности ввода в эксплуатацию).
П. 18 861-го постановления в подпункте е) требует произвести осмотр электроустановки совместно с представителем энергонадзора. Это требуется только для объектов, присоединение которых требует согласования с оперативно-диспетчерской службой. Кафе к таким объектам никаким боком не относится. В том же подпункте перечислены заявители по п. 12, 12.1, 13, 14, для которых исключено это мероприятие. После проведения такого осмотра и составления Акта осмотра электроустановки в орган энергонадзора направляется уведомление о готовности включения объекта. Вот, что всё это означает. Почему деятели решили применить данное требование к Вам непонятно, но, думаю, по неграмотности.
Для Вас есть подпункт д) проверку выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий в соответствии с разделом IX настоящих Правил, а также допуск к эксплуатации установленного в процессе технологического присоединения прибора учета электрической энергии, включающий составление акта допуска прибора учета к эксплуатации в порядке, предусмотренном Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии;
В 861-м постановлении есть ещё один пункт, где говорится о направлении уведомления о готовности объекта к вводу:
18.1. Заявители, указанные в пункте 12 настоящих Правил, присоединение объектов которых осуществляется по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, и сетевая организация в отношении построенных (реконструированных) ею в целях осуществления технологического присоединения объектов заявителя в рамках исполнения технических условий объектов электросетевого хозяйства классом напряжения до 20 кВ включительно оформляют акт осмотра (обследования) электроустановки заявителя (далее - акт осмотра (обследования) электроустановки) по форме согласно приложению N 13 и направляют в адрес органа федерального государственного энергетического надзора уведомления о готовности на ввод в эксплуатацию объектов, содержащие следующие сведения:
Смотрим п. 12: В заявке, направляемой заявителем - юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 150 кВт и менее 670 кВт...
Упс! Это снова не про Вас.
Что же на самом деле должно происходить? Снова лезем в постановление Правительства №861 и находим там Главу IX. Порядок проведения проверки выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий
81. Проверка выполнения технических условий проводится в отношении каждых технических условий, выданных заявителям.
В отношении заявителей, чьи технические условия в соответствии с настоящими Правилами не подлежат согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского управления (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах), проверка выполнения технических условий осуществляется в соответствии с пунктами 82 - 90 настоящих Правил.
84. Сетевая организация проводит осмотр присоединяемых электроустановок заявителя до распределительного устройства (пункта) заявителя (распределительного устройства трансформаторной подстанции, вводного устройства, вводного распределительного устройства, главного распределительного щита, узла учета) включительно.
87. Сетевая организация рассматривает представленные заявителем документы, предусмотренные пунктом 85 настоящих Правил, и осуществляет осмотр электроустановок заявителя.
По результатам осмотра электроустановок заявителя сетевая организация составляет в 2 экземплярах акт осмотра (обследования) электроустановки.
Вот, что на самом деле должна и имеет право делать сетевая организация в отношении Вашей электроустановки.
Alex, внимательно изучите п. 82-90, чтобы разобраться в требованиях. Это необходимо знать, если вдруг придётся пообщаться с деятелями ЭСО.
Требуйте в мотивированном отказе исключить п. 6 из ТУ полностью и безвозвратно. Во-первых, писать Акты - дело ЭСО, а не заявителя, во-вторых, требования этого пункта к Вам неприменимы, в-третьих, в типовых ТУ такой пункт не предусмотрен.





Законодательство не содержит требований о предварительном согласовании с ЭСО характеристик и типа прибора учёта.