Цитата Сообщение от Alex Посмотреть сообщение
Прибор учета трёхфазный, прямого включения, класс точности не ниже 1.
Правильно. Этого вполне достаточно.

Цитата Сообщение от Alex Посмотреть сообщение
Тип, марку и месторасположение определить проектированием.
Не обязательно. Вы имеете право установить любой счётчик электроэнергии, который внесён в государственный реестр средств измерений. Закон определяет для Вас, что счётчик должен иметь класс точности 1.0. Подключение у Вас по трёхфазной схеме. Мощность - 15 кВт, стало быть, схема подключения счётчика прямая (без трансорматоров). Не давайте им лишних зацепок.

В однолинейной схеме прибор учёта будет указан. Сделайте его обезличенным (без указания марки и производителя). Вам, скорее всего, зададут вопрос об этом. Напомните вот эту статью Федерального закона от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции":

Статья 10. Запрет на злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением
...
3) навязывание контрагенту условий договора, невыгодных для него или не относящихся к предмету договора (экономически или технологически не обоснованные и (или) прямо не предусмотренные федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти или судебными актами требования о передаче финансовых средств, иного имущества, в том числе имущественных прав, а также согласие заключить договор при условии внесения в него положений относительно товара, в котором контрагент не заинтересован, и другие требования);
...

А также вот этот пункт 861-го постановления:

п. 19. ... Запрещается навязывать заявителю услуги и обязательства, не предусмотренные настоящими Правилами.

Цитата Сообщение от Alex Посмотреть сообщение
п.6 изложить в следующей редакции: уведомить сетевую организацию о готовности ввода в эксплуатацию.
ТУ - это в первую очередь технические условия, которые требуется выполнить заявителю. Ничего лишнего там быть не должно. Уведомить сетевую организацию Вы должны не о готовности ввода в эксплуатацию, а о выполнении ТУ. Посмотрите типовые ТУ, которые есть в 861-м постановлении и стремитесь свои ТУ привести, по возможности, к такому же виду.

П. 6 надо просто убрать из ТУ.

Цитата Сообщение от Alex Посмотреть сообщение
в новых ТУ пропал вводной автомат на 32А
Потребуйте включить этот пункт в новую редакцию.

Цитата Сообщение от Alex Посмотреть сообщение
в проекте можно наверно и на 64А указать? Не потребуют после корректировку?
Вам не разрешат установить такой автомат. Автоматические выключатели с номиналом 64А не производятся. Если без шуток, то автомат на вводе должен иметь номинал, который соответствует выделенной мощности. У Вас должен стоять автомат на 25 Ампер, а в ТУ прописали 32 А. Это неплохо и у Вас есть неплохой запас.