Цитата Сообщение от vladimir.erohin.90 Посмотреть сообщение
кабель Е идет на АКБ 3х50 или 3* 3х10?
Посмотрите вот этот рисунок:

Ввод по одному (одиночному) фидеру.


Вот ещё версии этого же рисунка:





Этот кабель служит для подключения внешних стоек.

Теперь посмотрите таблицу сечений. Сечение кабеля Е указано для Cable E (mm2) for CBAT UPScale 120 or 200 ONLY. Т.е. указано сечение кабеля Е для внешних (External) аккумуляторных стоек CBAT 120 и 200. Слово ONLY означает "только". Если аккумуляторы общие (Common battery), то сечение кабеля должно быть 50 мм2, если аккумуляторы подключены раздельно (Separate), то для подключения требуется 3x (3x10).