    Alex, ниже некоторые пояснения, которые могут оказаться для Вас полезными.

    Заявитель, он же потребитель, он же абонент (старорежимное ), он же владелец земельного участка, объектов и электроустановки, которые на нём расположены несёт балансовую и эксплуатационную ответственность в пределах границ участка или иного объекта недвижимости, находящегося на участке. Об этом ясно и чётко написано в 861-м постановлении в п. 16.1.

    16.1. Заявители несут балансовую и эксплуатационную ответственность в границах своего участка, до границ участка заявителя балансовую и эксплуатационную ответственность несет сетевая организация, если иное не установлено соглашением между сетевой организацией и заявителем, заключенным на основании его обращения в сетевую организацию.

    Для целей настоящих Правил под границей участка заявителя понимаются подтвержденные правоустанавливающими документами границы земельного участка, либо границы иного недвижимого объекта, на котором (в котором) находятся принадлежащие потребителю на праве собственности или на ином законном основании энергопринимающие устройства, либо передвижные объекты заявителей, указанные в пункте 13 настоящих Правил, в отношении которых предполагается осуществление мероприятий по технологическому присоединению.

    Граница балансовой принадлежности устанавливается в точке раздела электросетевого хозяйства ЭСО и потребителя - на границе участка, а окончательно закрепляется соглашением сторон при подписании Акта разграничения. Во-первых, она может быть изменена соглашением сторон. Во-вторых, жёсткой привязки между местом, где установлена граница и местом установки ВРУ, нет. Это не государственная граница, которая незыблема и должна быть на замке. Надеюсь, Вы это уже поняли. Поэтому требование ЭСО об установке прибора учёта на границе балансовой принадлежности (т.е. на опоре или заборе), как единственно возможное не соответствует действительности.

    Вынос щитов на опоры ВЛ, которые расположены за пределами частной собственности незаконен до тех пор пока владелец не даёт на это своего согласия. Оснований для такого согласия я лично не вижу. Диктат ЭСО в этом вопросе имеет все признаки нарушения антимонопольного законодательства.

    Едем дальше.

    Положения статьи 210 Гражданского кодекса РФ обязывают владельца имущества (собственности) нести бремя ответственности за его содержание.

    Статья 210. Бремя содержания имущества

    Собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором.

    Юристы дают комментарии по данной статье:

    1. Под бременем содержания имущества, возложенным на собственника, следует понимать обязанность собственника поддерживать имущество в исправном, безопасном и пригодном для эксплуатации в соответствии с назначением имущества состоянии. Степень заботливости и осмотрительности собственника при выполнении этой обязанности, а в ряде случаев — конкретные меры попечения об имуществе могут быть предусмотрены в технических стандартах и регламентах, правилах эксплуатации отдельных видов имущества, правилах ведения отдельных видов деятельности. При отсутствии нормативного регулирования подобного рода в случае спора о том, исполнил ли собственник свою обязанность по несению бремени содержания имущества надлежащим образом, данный вопрос должен решаться применительно к конкретному случаю, с учетом особенностей как самого имущества, так и способов введения его в хозяйственный оборот. В соответствии с п. п. 3 и 4 ст. 30 ЖК РФ собственник жилого помещения несет бремя содержания данного помещения и, если данное помещение является квартирой, общего имущества собственников помещений в соответствующем многоквартирном доме, а собственник комнаты в коммунальной квартире несет также бремя содержания общего имущества собственников комнат в такой квартире, если иное не предусмотрено федеральным законом или договором. Собственник обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не допуская бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми помещениями, а также правила содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

    2. Обязанность несения бремени содержания имущества собственником следует понимать двояко. Во-первых, ее закрепление в комментируемой статье не позволяет собственнику требовать ее исполнения кем бы то ни было, если только такая обязанность других лиц не предусмотрена законом или договором. Примерами отличного от установленного комментируемой статьей распределения бремени содержания имущества служат, в частности, правила ст. ст. 616, 634, 644 и 661 ГК РФ об обязанностях сторон договора аренды по содержанию арендованного имущества, ст. ст. 678, 681 ГК РФ и ст. 67 ЖК РФ об обязанностях нанимателя жилого помещения и др. Во-вторых, комментируемая статья действует в интересах абстрактного неограниченного круга лиц либо (в ряде случаев) в государственных или общественных интересах, поскольку обязывает собственника поддерживать имущество в надлежащем состоянии в тех случаях, когда это необходимо для предотвращения вреда жизни и здоровью, имуществу окружающих собственника лиц, общественной инфраструктуре и общественной безопасности. Даже вещи, не наделенные технической сложностью и особыми свойствами, в случае их небрежной, безответственной эксплуатации, отсутствия необходимой заботы о них способны быть помехой в хозяйственной деятельности иных лиц, причиной возникновения вредоносных последствий. Такая возможность многократно увеличивается, когда безответственно, небрежно, неквалифицированно используются вещи, эксплуатация которых в силу их технических свойств требует особого усердия (например, источники повышенной опасности), либо когда оставляется в бесхозяйном состоянии вещь с потенциально вредоносными свойствами, безопасность которой для окружающих должна постоянно поддерживаться собственником или лицом, которому собственник делегировал такую обязанность. Надлежащее несение собственниками бремени содержания их имущества в подобных особо значимых ситуациях законодатель стимулирует рядом мер. К их числу относится, в частности, установление повышенных оснований для гражданско-правовой ответственности за вред, причиненный деятельностью, представляющей повышенную опасность для окружающих (ст. 1079 ГК). Кроме того, законом установлены случаи, когда собственник должен исполнять свои обязанности по содержанию имущества под угрозой утраты самого права собственности. Примером таких санкций может служить выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей (ст. 240 ГК) и жилых помещений (ст. 293 ГК). Несмотря на то что по общему правилу правопорядку безразлично, каким образом и насколько активно собственник использует имущество в хозяйственном обороте (в частности, право собственности на бесхозяйную вещь может быть приобретено другим лицом (ст. 225 ГК)), в указанных случаях надлежащее попечение о наиболее важных для оборота объектах прав выступает в качестве условия сохранения титула. Наконец, ст. 236 ГК РФ предусмотрена потенциальная возможность привлечения собственника к ответственности за вред, причиненный в связи с его отказом от права собственности и, соответственно, прекращением попечения о данном имуществе до приобретения права на него другим лицом или его гибели. Это означает, что любые вещи, способные причинять вред окружающим, должны поддерживаться собственником в состоянии, предотвращающем вредоносные последствия, даже в случае его отказа от намерения осуществлять правомочия собственника, не говоря уже о гораздо более распространенных случаях заинтересованности хозяйствующих субъектов в их осуществлении.

    Прочитайте внимательно эти комментарии. От себя добавлю вот что:

    ПУЭ
    1.1.13. В отношении опасности поражения людей электрическим током различаются:

    1) помещения без повышенной опасности, в которых отсутствуют условия, создающие повышенную или особую опасность (см. пп. 2 и 3);

    2) помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих повышенную опасность:
    сырость или токопроводящая пыль (см. 1.1.8 и 1.1.11);
    токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.);
    высокая температура (см. 1.1.10);
    возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям), с другой;

    3) особо опасные помещения, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих особую опасность:
    особая сырость (см. 1.1.9);
    химически активная или органическая среда (см. 1.1.12);
    одновременно два или более условий повышенной опасности (см. 1.1.13, п. 2);

    4) территория открытых электроустановок в отношении опасности поражения людей электрическим током приравнивается к особо опасным помещениям.

    На мой взгляд фраза из комментариев: "Такая возможность многократно увеличивается, когда безответственно, небрежно, неквалифицированно используются вещи, эксплуатация которых в силу их технических свойств требует особого усердия (например, источники повышенной опасности)", прекрасно согласуется с подпунктом 4 пункта 1.1.13 ПУЭ.

    ВРУ на заборе, опоре или фасаде - открытая электроустановка. Теперь представьте, как Вы будете обеспечивать сохранность своего щита, когда он висит на улице, где проходят сотни людей. Часового рядом с ящиком поставите? Сравните два места: опора и электрощитовая. Где Вы гарантированно сможете обеспечить сохранность оборудования, надёжную и безопасную эксплуатацию?

    Составители ПУЭ думают, что в электрощитовой разместить щит будет правильнее.

    7.1.9. Электрощитовое помещение - помещение, доступное только для обслуживающего квалифицированного персонала, в котором устанавливаются ВУ, ВРУ, ГРЩ и другие распределительные устройства.

    Запомните эти аргументы и используйте их по необходимости. Пусть в ЭСО попробуют привести хоть сколько-нибудь разумные возражения.

  2. #342
    Alex
    Гость
    Михаил_Д, Подаю сегодня мотивированный отказ. Уверен, что формулировку они не изменят, поскольку есть разъяснения ФАС "По вопросу мест установки прибора учета" от 06.05.2014г.:
    Последние абзацы:
    Таким образом, включение сетевой организацией в технические условия для заявителей, предусмотренных пунктами 12.1 и 14 Правил, требования об установке прибора учета электрической энергии на границе балансовой принадлежности заявителя не противоречит Основным положениям.
    Необходимо отметить, что при системном толковании пунктов 2 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии (понятие точки присоединения), пункта 25.1 Правил технологического присоединения, пункта 144 Основных положений, а также постановление Президиума ВАС РФ № 16008/10 от 18 мая 2011 года, ФАС России приходит к выводу, что заявители, предусмотренные пунктами 12.1 и 14 Правил, вправе установить прибор учета электрической энергии (мощности) в пределах своего земельного участка.
    Таким образом, действия сетевой организации по навязыванию в технических условиях для заявителей, предусмотренных пунктами 12.1 и 14 Правил, требования об установке приборов учета на границе участка заявителя в разрез с желанием заявителя установить прибор учета в пределах границ его земельного участка, могут содержать признаки нарушения антимонопольного законодательства, в части навязывания невыгодных условий (пункт 3 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции).


    Но мы добились много. Первые ТУ и последние ТУ как небо и земля
    Основная битва будет во время подключения. Я счетчик ставлю в ВРУ. Договор подписанный имеет раздел: Границы балансового разграничения и ответственности сторон: Я несу балансовую и эксплуатационную ответственность в границах своего участка. Все правила и нормы на нашей стороне. Есть определения верховного суда, и множество решений, которые устояли в апелляциях.

    Так что ждем, что ответят последний раз, но я думаю, что не подключать и требовать установить прибор учета на столб за границы участка - это как то будет глупо выглядеть с их стороны в суде.

  3. #343
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Alex Посмотреть сообщение
    есть разъяснения ФАС
    Есть такие. Вы же не первый, кто столкнулся с этой проблемой.

    Цитата Сообщение от Alex Посмотреть сообщение
    Но мы добились много. Первые ТУ и последние ТУ как небо и земля
    Пока не добились. Окончательного варианта ТУ ещё нет. Думаю, что Вы правы и формулировки по принципиальным пунктам не изменятся. ЭСО будет тупо требовать установить прибор учёта на границе, т.е. на опоре. Максимум, на что согласятся - фасад. Они же как трамвай - не могут с рельсов сойти. Все мыслимые доводы, которые основаны на требованиях НТД и законодательства игнорируют.

    Цитата Сообщение от Alex Посмотреть сообщение
    Я счетчик ставлю в ВРУ.
    А ВРУ в электрощитовой.

    Цитата Сообщение от Alex Посмотреть сообщение
    Договор подписанный имеет раздел: Границы балансового разграничения и ответственности сторон: Я несу балансовую и эксплуатационную ответственность в границах своего участка.
    Договор подписан, а ТУ нет?

    Балансовая и эксплуатационная ответственность заявителя находится в пределах земельного участка заявителя. Это указано в п. 16.1 861-го постановления.

    Цитата Сообщение от Alex Посмотреть сообщение
    Все правила и нормы на нашей стороне.
    Да, хотя для ЭСО это не очевидно во всех случаях. Своими хотелками они подменяют законодательство. А хотелки у них простые:

    1. Прибор учёта воткнуть на опору или забор.
    2. Это надо сделать, чтобы прибор учёта был доступен для осмотра и снятия контрольных показаний прибора учёта инспекторами ЭСО

    Им так удобно и всё тут. Удобно ли потребителю (собственнику щита) и соответствует ли это правилам и законодательству - по барабану.

    Подтвердить свои желания требованиями законодательства в ЭСО не могут. Вы же видите на примере своих ТУ какую глупость там пишут. Требуют от заявителя соблюдать ПУЭ, но сами делают вид, что для них эти правила не существуют.

    Часто соглашаются установить прибор учёта на фасаде здания, которое расположено на участке. На территорию участка инспектор (вообще любой человек со стороны) войти не может без разрешения собственника. Что инспектор может разглядеть из-за забора в таком случае? Лажа. В законе-то всё это предусмотрено и потребители, которые игнорируют требования ЭСО допустить их сотрудника для осмотра прибора учёта и снятия показаний могут налететь на крупные неприятности. Вместо использования своих полномочий в ЭСО предпочитают плакаться, что их никуда не пускают, а потому надо, чтобы счётчик висел, где угодно, лишь бы не там, где требуется. Про сомнительную борьбу с хищениями электроэнергии такими способами Вы уже знаете из первых уст от знакомого, который в оной организации имеет честь работать.

    У ЭСО полномочий - воз и маленькая тележка. Рекомендую с ними ознакомиться. Полномочия ЭСО в отношении приборов учёта потребителя указаны в постановлении Правительства РФ №442, в п. 170, 173, 175, 176, 177, 178, 182 и т.д. Кроме того, существуют правила, которые находятся там же - в 442-м постановлении: Правила полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии. Данные Правила позволяют ЭСО вводить режим полного или частичного ограничения режима потребления электроэнергии при нарушении потребителем договорных отношений - долги по оплате, бездоговорное и безучётное энергопотребление, воровство - всё учтено.

    Цитата Сообщение от Alex Посмотреть сообщение
    это как то будет глупо выглядеть с их стороны в суде.
    В ЭСО не боятся выглядеть глупо, а проигранных потребителями дел такого свойства немало. Вам надо очень тщательно подготовиться.

  4. #344
    Alex
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    тщательно подготовиться.
    Помаленьку уже готовимся.
    Я полагаю, на этапе ТУ, где пишет ЭСО про прибор учета на границе балансового разграничения, нам ничего не выгорит, поскольку по существующей судебной практике много противоречий. Тут будет сложно, да и нам это не надо, если большой процент риска. Можем их победить, если ставим счетчик в ВРУ (что собственно и сделано) приглашаем на осмотр. У ЭСО стопор. Как? Кто разрешил? Это на столбе должно быть!! Не подключим. С нашей стороны: "Обоснуйте". И тут самое интересное. Как они письменно смогут обосновать требование установки прибора учета за пределами участка, в границах которого я должен исполнять обязательства по договору техприсоединения. Если напишут, то будет нарушение с их стороны. Вот тут уже много судебной практики, которая на нашей стороне, причем практика, которая выстояла в апелляциях.
    Так что битва у нас будет впереди ЭСО боятся антимонопольщиков, если посмотреть ТУ, то они убрали из ТУ много требований, даже 32А автомат, на всякий случай, поскольку я все время грозил ФАС. Они тоже хорошо знают, за что ФАС их дерёт , а за что нет... Мы окажемся хитрее, сделаем так, чтоб прокололись они

  5. #345
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Грамотная стратегия - половина дела.

    Цитата Сообщение от Alex Посмотреть сообщение
    на этапе ТУ, где пишет ЭСО про прибор учета на границе балансового разграничения, нам ничего не выгорит
    Не выгорит. ЭСО добровольно на уступки, скорее всего, не пойдёт. Надо подождать, что ответят.

    Цитата Сообщение от Alex Посмотреть сообщение
    Можем их победить, если ставим счетчик в ВРУ (что собственно и сделано) приглашаем на осмотр. У ЭСО стопор. Как? Кто разрешил? Это на столбе должно быть!! Не подключим. С нашей стороны: "Обоснуйте".
    А вот здесь они выскочат из засады и заявят, что Вы не выполнили требования ТУ. Это и будет основанием для отказа в подключении.

    Всё дело в том, что на этапе оспаривания содержания договора и ТУ Вы никаких обязательств не имеете. Если стороны не могут договориться, то разногласия можно и нужно решать в суде. Если Вы не подпишете договор и ТУ и, если Вы установите ВРУ и пригласите инспекторов на осмотр, в ЭСО ответят, что между Вами нет никаких договорных отношений. Не подключат.

    В том случае, если Вы подпишете договор и ТУ, где содержатся требования к установке прибора учёта на опоре/заборе или где-то ещё, но не в Вашей электрощитовой, то в действие вступит статья 421 ГК РФ.

    Статья 421. Свобода договора

    1. Граждане и юридические лица свободны в заключении договора.
    Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена настоящим Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством.

    2. Стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами. К договору, не предусмотренному законом или иными правовыми актами, при отсутствии признаков, указанных в пункте 3 настоящей статьи, правила об отдельных видах договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами, не применяются, что не исключает возможности применения правил об аналогии закона (пункт 1 статьи 6) к отдельным отношениям сторон по договору.

    3. Стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный договор). К отношениям сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора.

    4. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (статья 422).
    В случаях, когда условие договора предусмотрено нормой, которая применяется постольку, поскольку соглашением сторон не установлено иное (диспозитивная норма), стороны могут своим соглашением исключить ее применение либо установить условие, отличное от предусмотренного в ней. При отсутствии такого соглашения условие договора определяется диспозитивной нормой.

    5. Если условие договора не определено сторонами или диспозитивной нормой, соответствующие условия определяются обычаями, применимыми к отношениям сторон.

    Иными словами, подписанные Вами договор и ТУ вступает в силу и всё, что там написано приобретает законную силу (даже счётчик на столбе). Ваша подпись под документом означает согласие с положениями договора и ТУ. Так что подумайте как поступить, возможно, подавать иск придётся до подписания ТУ, Вам на месте виднее, но обычно делают именно так.

  6. #346
    Alex
    Гость
    Я понял, все же нужно будет после получения ТУ проконсультироваться с юристами. Я как получу новую редакцию тут выложу на обсуждение.

  7. #347
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Alex Посмотреть сообщение
    проконсультироваться с юристами
    Обязательно!

    Цитата Сообщение от Alex Посмотреть сообщение
    Я как получу новую редакцию тут выложу на обсуждение.
    Выкладывайте, посмотрим.

  8. #348
    Alex
    Гость
    Михаил_Д, Добрый день! Жизнь становится веселее Сегодня узнал, что сетевики удумали
    Очень они разозлились на меня, особенно после того, как я указал в мототказе:
    Выполнить мероприятия по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях
    Обоснование: Если у ОАО «ВОЭК» в ТУ нулевые обязанности, то на столб подключать провода заявителю прикажете залезать?

    Теперь они хотят (из неофициальной информации от ЭСО) поставить столб на границе участка, до столба повесить СИП, спустить провода и на границе участка поставить ящик
    Подключили весь юридический отдел по моему техприсоединению.
    Думаю, что мне это присоединение нафик будет не нужно, сейчас начал решать вопросы с районными сетями. А эти пусть все исполняют, ставят столб и т.д. А я с него питаться не буду, будут раз в месяц ходить показания нулевые снимать
    Да, чуть не забыл, сейчас в местной прессе думаю статью напечатать по вопросам техподключений, о незакооности требований установки счетчиков на опорах
    Последний раз редактировалось Alex; 09.09.2016 в 13:45.

  9. #349
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Alex Посмотреть сообщение
    Очень они разозлились на меня, особенно после того, как я указал в мототказе:
    А Вы чего ожидали?

    Цитата Сообщение от Alex Посмотреть сообщение
    Теперь они хотят (из неофициальной информации от ЭСО) поставить столб на границе участка, до столба повесить СИП, спустить провода и на границе участка поставить ящик
    Они не то чтобы хотеть должны, в ЭСО обязаны установить опору рядом с Вашим участком. Поставить ящик на границе участка они могут за свой счёт, но Вам это невыгодно.

    Цитата Сообщение от Alex Посмотреть сообщение
    Подключили весь юридический отдел по моему техприсоединению.
    Слышно как мозги заскрипели? Интересно будет посмотреть на результат коллективного камлания.

    Цитата Сообщение от Alex Посмотреть сообщение
    сейчас начал решать вопросы с районными сетями.
    Я же Вам написал уже, что при наличии более адекватных людей, надо работать с ними. У Вас уже есть присоединение от районных сетей. Повторно тех. присоединение не делают. Подавайте заявку на увеличение мощности. При этом имейте в виду, что увеличение мощности рассматривается как реконструкция электроустановки и будут выданы ТУ. От этого процесса не уйти и всё может пойти по новому кругу.

    Цитата Сообщение от Alex Посмотреть сообщение
    в местной прессе думаю статью напечатать по вопросам техподключений, о незакооности требований установки счетчиков на опорах
    Хорошая идея.

  10. #350
    Анатолий
    Гость

    Бесконечная борьба

    Установка опоры на границе участка - это не является основанием установки расчетного счетчика на улице на границе участка.
    Верховный суд в деле о незаконности установки прибора учета вне помещения привел в основание Постановление правительства № 354 (Приказ №627 Минрегионразвития) - об отсутствии со стороны сетевой организации доказательства, что есть техническая возможность установки прибора учета там, где желает сетевая организация.
    Приказ №627 Минрегионразвития:
    Приложение №1
    "2. Техническая возможность установки прибора учета соответствующего вида в многоквартирном доме жилом доме или помещении), за исключением многоквартирного дома (жилого дома или помещения), указанного в пункте 5 настоящего документа, отсутствует, если в ходе обследования будет выявлено наличие хотя бы одного из нижеуказанных критериев:
    а) установка прибора учета соответствующего вида по проектным характеристикам многоквартирного
    дома (жилого дома или помещения) невозможна без реконструкции, капитального ремонта существующих внутридомовых инженерных систем (внутриквартирного оборудования) и (или) без создания новых внутридомовых инженерных систем (внутриквартирного оборудования);
    б) при установке прибора учета соответствующего вида невозможно обеспечить соблюдение обязательных метрологических и технических требований к прибору учета соответствующего вида, в том числе к месту и порядку его установки, предъявляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений и о техническом регулировании;
    в) в месте, в котором подлежит установке прибор учета соответствующего вида, невозможно обеспечить соблюдение предъявляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений и о техническом регулировании обязательных требований к условиям эксплуатации прибора учета соответствующего вида, которые необходимы для его надлежащего функционирования, в том числе из-за технического состояния и (или) режима работы внутридомовых инженерных систем (внутриквартирного оборудования), температурного режима, влажности, электромагнитных помех, затопления помещений, и (или) невозможно обеспечить доступ для снятия показаний прибора учета соответствующего вида, его обслуживания, замены."
    Приборы учета предназначены для установки внутри помещений. Это написана во всех паспортах приборов (точнее, почти во всех). Навязывать тип прибора сетевая организация не имеет права. И если хочет ставить свой прибор типа РИМ на провод у опоры, то пусть ставит и считает его контрольным. И только...
    Алексу надо закидать сетевую организацию письмами, но не разговорами.
    Да и писать в местный Роспотребнадзор. Я так думаю.