baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 14

Тема: Принципиальная схема ВРУ 1-11-10 и ВРУ 1-48-03

  1. #1
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928

    Принципиальная схема ВРУ 1-11-10 и ВРУ 1-48-03

    Здравствуйте, покажите пожалуйста правильную принципиальную схему подключения распределительной ВРУ 1-48-03 от вводной ВРУ 1-11-10 (2 ввода с перекидным рубильником) или похожею схему, дайте схемы на обе ВРУ. Подключение многоквартирного жилого дома. Что бы было видно в какой из ВРУ должно быть разделение PEN и т.д.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Подключение многоквартирного жилого дома.
    Павел, проекта как всегда нет? ))) Документации нет?

    Производитель щитов или поставщик этих щитов должен снабдить изделия полным комплектом документации. Все схемы должны соответствовать решениям, заложенным в проекте.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Что бы было видно в какой из ВРУ должно быть разделение PEN и т.д.
    Разве не ясно, где должено быть сделано разделение PEN? Питающие кабели куда приходят? В ВРУ 1-11-10.

    Вот одна их схем щита:



    Номиналы предохранителей и рубильников даны по типовой схеме (стандартная комплектация).

    F1-F6: Предохранители ПН2-250
    P1, P2: Счетчики
    Q1, Q2: Переключатели 250А
    S1, S2: Автоматические выключатели
    E1, E2: Индикаторная лампа
    T1-T6: Трансформаторы тока

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    ВРУ 1-48-03
    Это распределительная панель. Расшифровка такая:

    48 - распределительная панель
    0 -без аппаратов на вводе
    3- с автоматическими выключателями на 14 групп по 16А и аппаратами автоматического управления освещением.

    Принципиальная схема первичных соединений:


    FU1-FU30 - предохранители ПН2=100

    Схема блока автоматического управления освещением:


  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Что бы было видно в какой из ВРУ должно быть разделение PEN и т.д.
    Павел, Вы забыли где должно быть выполнено разделение PEN-проводника?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Думаю, Павел не понял, что в доме будет устанавливаться многопанельное ВРУ. Обе панели маркированы как ВРУ, вот и возникла путаница. )

    Многопанельное ВРУ. ВРУ, которое объединяет функциональные блоки в нескольких панелях. Количество панелей зависит от состава и количества аппаратов, которые требуются для конкретной электроустановки МКД.

    Павел, многопанельные ВРУ разделены на функциональные блоки - связанные электрическими цепями аппараты ВРУ или панели распределительных устройств (многопанельного ВРУ), обеспечивающие выполнение определенной функции. Функциональные блоки можно классифицировать так:

    1. Блок ввода. На данный блок подаётся электроэнергия по фидерам, идущим от ТП. Содержит коммутационные аппараты, аппараты защиты и управления, а также приборы коммерческого учёта (учёт может быть выполнен в отдельном блоке).

    2. Блок автоматического включения резервного питания (АВР). Блок содержит аппараты, которые обеспечивают контроль подачи электроэнергии по линиям ввода, аппараты управления и пусковые коммутационные аппараты (пускатели, контакторы). Блок АВР обеспечивает взаиморезервирование питающих сетей.

    3. Блок учета электроэнергии. Содержит приборы учёта трансформаторного и/или прямого включения.

    4. Блок распределения. Содержит защитные аппараты распределительных и групповых цепей.

    5. Блок автоматического управления освещением. Содержит защитные аппараты групповых цепей общедомового освещения, а также аппараты, обеспечивающие автоматическое включение/отключение освещения в соответствии с заданной программой и в зависимости от степени естественного освещения.

    Панель - это отделяемая часть многопанельного ВРУ, которая имеет единую конструктивную основу с другими панелями и содержит соответствующие функциональные блоки.

    Панели:

    1. Вводная
    2. Вводно-распределительная
    3. Панель вводная с АВР
    4. Распределительная панель
    5. Панель ППУ - панель противопожарных устройств. Это особая панель, которая непосредственно подключается к аппаратам панели АВР. Данная панель предназначена для питания и управления средствами пожаротушения, эвакуационного освещения, сигнализации и т.д.

    Ваше ВРУ комплектуется двумя панелями: вводной *(ВРУ 1-11-10) и распределительной (ВРУ 1-48-03).

    Расшифровка маркировки такая:

    Устройства вводно-распределительные серии ВРУ
    ВРУ-1-XX-X-X-УХЛ
    1.....2.3...4 .5..6

    1 - Вводно-распределительное устройство

    2 - Номер модификации

    3 - Классификация панелей по назначению:
    11 − 18 - вводные
    21 − 29 - вводно-распределительные
    41 − 50 - распределительные

    4 - Наличие аппаратов на вводе:
    0 - отсутствуют
    1 - переключатель на 250 А
    2 - переключатель на 400 А
    5 - блок БВ 250 А
    6 - блок БПВ 250 А
    7 - блок БПВ 250 А и аппаратура АВР на 100 А
    8 - блок БПВ 250 А и аппаратура АВР на 250 А
    БВ - блок выключателей
    БПВ - блок предохранителей выключателей

    5 - Наличие дополнительной аппаратуры:
    0 - отсутствуют
    1 - блок АУО с АВ 30 групп по 16 А
    2 - блок НУО с АВ 30 групп по 16 А
    3 - блок АУО с АВ 14 групп по 16 А
    4 - блок НУО с АВ 14 групп по 16 А
    5 - блок АУО с АВ 8 групп по 16 А
    6 - блок НУО АВ 8 групп по 16 А
    АУО - автоматическое управление освещением
    НУО - неавтоматическое управление освещением

    6 - Климатическое исполнение
    Последний раз редактировалось Михаил_Д; 26.09.2016 в 03:28.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Думаю, Павел не понял, что в доме будет устанавливаться многопанельное ВРУ. Обе панели маркированы как ВРУ, вот и возникла путаница. )
    Это я понял, непонятно откуда он взял эти маркировки и кто ему их дал. Создалось впечатление, что Павел получил вместо проекта одну спецификацию, по которой планируется выполнить монтаж.

  6. #6
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Дело в том, что сдают схемы, но они на ваши не похожи, поискал есть сходство с ГОСТ 21.608-2014 рисунок Д.1 "Принципиальная схема питающей и распределительной сети многоэтажного здания". Я пример схем которые нам приносят прикреплю, посмотрите.ВРУ.jpg

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    поискал есть сходство с ГОСТ 21.608-2014 рисунок Д.1
    Павел, сходство можно найти в многих документах. Вы посмотрели область применения ГОСТ 21.608=3-2014?

    1. Область применения

    Настоящий стандарт устанавливает состав и правила оформления рабочей документации внутренних сетей электрического освещения помещений зданий и сооружений различного назначения.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    рисунок Д.1
    Рисунок Д.1 - это Пример оформления принципиальной схемы группового щитка освещения. То, о чём говорите Вы - рис. Г.1. Пример оформления наглядно показывает какие элементы должны быть включены в схемы, их взаимное расположение и т.д.

    Вы имеете дело с конкретными схемами (а не примерами), которые подготовлены проектировщиками и оформленными в соответствии с требованиями ГОСТ. Раньше Вы спрашивали о панелях ВРУ 1-11-10 и ВРУ 1-48-03. Теперь привели однолинейную схему ВРУ 1-21-10.

    ВРУ 1-21-10 - вводно-распределительная панель. Ввод один, а не два. На схеме показано, что в щите установлен блок управления освещением. В типовой схеме этого щита такой блок не предусмотрен. Смотрите описание схем в проекте. Обоснования должны быть сделаны проектировщиками.

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Я пример схем которые нам приносят прикреплю
    Кроме схем ничего не приносят? Сравнивать какие-то схемы с примерами из разных НТД занятие бессмысленное. В проектной документации должны быть дан чёткие пояснения и обоснования по принятым решениям, которые воплощены в схемах.

  9. #9
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Раньше Вы спрашивали о панелях ВРУ 1-11-10 и ВРУ 1-48-03. Теперь привели однолинейную схему ВРУ 1-21-10.
    Я просто для примера, оформление показать, на вводную и распределительную в таком же виде, проект на внутреннее электроснабжение, то есть такие схемы не правильные? Каждый проектировщик разные приносит..., хочу понять в каком виде по правилам должа быть схема ВРУ, меня оформление интересует, все элементы понято, что для каждой эл.установки свои будут.

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    хочу понять в каком виде по правилам должа быть схема ВРУ, меня оформление интересует, все элементы понято, что для каждой эл.установки свои будут.
    Чтобы проводить экспертизу проекта надо знать не только требования к составу и оформлению электротехнической рабочей документации. А требования к оформлению описаны в нижеследующей документации:

    И1.16-10 Инструкция о составе и оформлении электротехнической рабочей документации (общие требования и рекомендации)

    ГОСТ 21.608-2014 Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации внутреннего электрического освещения

    ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации (с Поправкой)

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения