Тема: Принципиальная схема ВРУ 1-11-10 и ВРУ 1-48-03

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928

    Принципиальная схема ВРУ 1-11-10 и ВРУ 1-48-03

    Здравствуйте, покажите пожалуйста правильную принципиальную схему подключения распределительной ВРУ 1-48-03 от вводной ВРУ 1-11-10 (2 ввода с перекидным рубильником) или похожею схему, дайте схемы на обе ВРУ. Подключение многоквартирного жилого дома. Что бы было видно в какой из ВРУ должно быть разделение PEN и т.д.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Подключение многоквартирного жилого дома.
    Павел, проекта как всегда нет? ))) Документации нет?

    Производитель щитов или поставщик этих щитов должен снабдить изделия полным комплектом документации. Все схемы должны соответствовать решениям, заложенным в проекте.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Что бы было видно в какой из ВРУ должно быть разделение PEN и т.д.
    Разве не ясно, где должено быть сделано разделение PEN? Питающие кабели куда приходят? В ВРУ 1-11-10.

    Вот одна их схем щита:



    Номиналы предохранителей и рубильников даны по типовой схеме (стандартная комплектация).

    F1-F6: Предохранители ПН2-250
    P1, P2: Счетчики
    Q1, Q2: Переключатели 250А
    S1, S2: Автоматические выключатели
    E1, E2: Индикаторная лампа
    T1-T6: Трансформаторы тока

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    ВРУ 1-48-03
    Это распределительная панель. Расшифровка такая:

    48 - распределительная панель
    0 -без аппаратов на вводе
    3- с автоматическими выключателями на 14 групп по 16А и аппаратами автоматического управления освещением.

    Принципиальная схема первичных соединений:


    FU1-FU30 - предохранители ПН2=100

    Схема блока автоматического управления освещением:


  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Что бы было видно в какой из ВРУ должно быть разделение PEN и т.д.
    Павел, Вы забыли где должно быть выполнено разделение PEN-проводника?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Думаю, Павел не понял, что в доме будет устанавливаться многопанельное ВРУ. Обе панели маркированы как ВРУ, вот и возникла путаница. )

    Многопанельное ВРУ. ВРУ, которое объединяет функциональные блоки в нескольких панелях. Количество панелей зависит от состава и количества аппаратов, которые требуются для конкретной электроустановки МКД.

    Павел, многопанельные ВРУ разделены на функциональные блоки - связанные электрическими цепями аппараты ВРУ или панели распределительных устройств (многопанельного ВРУ), обеспечивающие выполнение определенной функции. Функциональные блоки можно классифицировать так:

    1. Блок ввода. На данный блок подаётся электроэнергия по фидерам, идущим от ТП. Содержит коммутационные аппараты, аппараты защиты и управления, а также приборы коммерческого учёта (учёт может быть выполнен в отдельном блоке).

    2. Блок автоматического включения резервного питания (АВР). Блок содержит аппараты, которые обеспечивают контроль подачи электроэнергии по линиям ввода, аппараты управления и пусковые коммутационные аппараты (пускатели, контакторы). Блок АВР обеспечивает взаиморезервирование питающих сетей.

    3. Блок учета электроэнергии. Содержит приборы учёта трансформаторного и/или прямого включения.

    4. Блок распределения. Содержит защитные аппараты распределительных и групповых цепей.

    5. Блок автоматического управления освещением. Содержит защитные аппараты групповых цепей общедомового освещения, а также аппараты, обеспечивающие автоматическое включение/отключение освещения в соответствии с заданной программой и в зависимости от степени естественного освещения.

    Панель - это отделяемая часть многопанельного ВРУ, которая имеет единую конструктивную основу с другими панелями и содержит соответствующие функциональные блоки.

    Панели:

    1. Вводная
    2. Вводно-распределительная
    3. Панель вводная с АВР
    4. Распределительная панель
    5. Панель ППУ - панель противопожарных устройств. Это особая панель, которая непосредственно подключается к аппаратам панели АВР. Данная панель предназначена для питания и управления средствами пожаротушения, эвакуационного освещения, сигнализации и т.д.

    Ваше ВРУ комплектуется двумя панелями: вводной *(ВРУ 1-11-10) и распределительной (ВРУ 1-48-03).

    Расшифровка маркировки такая:

    Устройства вводно-распределительные серии ВРУ
    ВРУ-1-XX-X-X-УХЛ
    1.....2.3...4 .5..6

    1 - Вводно-распределительное устройство

    2 - Номер модификации

    3 - Классификация панелей по назначению:
    11 − 18 - вводные
    21 − 29 - вводно-распределительные
    41 − 50 - распределительные

    4 - Наличие аппаратов на вводе:
    0 - отсутствуют
    1 - переключатель на 250 А
    2 - переключатель на 400 А
    5 - блок БВ 250 А
    6 - блок БПВ 250 А
    7 - блок БПВ 250 А и аппаратура АВР на 100 А
    8 - блок БПВ 250 А и аппаратура АВР на 250 А
    БВ - блок выключателей
    БПВ - блок предохранителей выключателей

    5 - Наличие дополнительной аппаратуры:
    0 - отсутствуют
    1 - блок АУО с АВ 30 групп по 16 А
    2 - блок НУО с АВ 30 групп по 16 А
    3 - блок АУО с АВ 14 групп по 16 А
    4 - блок НУО с АВ 14 групп по 16 А
    5 - блок АУО с АВ 8 групп по 16 А
    6 - блок НУО АВ 8 групп по 16 А
    АУО - автоматическое управление освещением
    НУО - неавтоматическое управление освещением

    6 - Климатическое исполнение
    Последний раз редактировалось Михаил_Д; 26.09.2016 в 03:28.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Думаю, Павел не понял, что в доме будет устанавливаться многопанельное ВРУ. Обе панели маркированы как ВРУ, вот и возникла путаница. )
    Это я понял, непонятно откуда он взял эти маркировки и кто ему их дал. Создалось впечатление, что Павел получил вместо проекта одну спецификацию, по которой планируется выполнить монтаж.

  6. #6
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Расшифровка маркировки такая:

    Устройства вводно-распределительные серии ВРУ
    ВРУ-1-XX-X-X-УХЛ
    1.....2.3...4 .5..6

    1 - Вводно-распределительное устройство

    2 - Номер модификации

    3 - Классификация панелей по назначению:
    11 − 18 - вводные
    21 − 29 - вводно-распределительные
    41 − 50 - распределительные

    4 - Наличие аппаратов на вводе:
    0 - отсутствуют
    1 - переключатель на 250 А
    2 - переключатель на 400 А
    5 - блок БВ 250 А
    6 - блок БПВ 250 А
    7 - блок БПВ 250 А и аппаратура АВР на 100 А
    8 - блок БПВ 250 А и аппаратура АВР на 250 А
    БВ - блок выключателей
    БПВ - блок предохранителей выключателей

    5 - Наличие дополнительной аппаратуры:
    0 - отсутствуют
    1 - блок АУО с АВ 30 групп по 16 А
    2 - блок НУО с АВ 30 групп по 16 А
    3 - блок АУО с АВ 14 групп по 16 А
    4 - блок НУО с АВ 14 групп по 16 А
    5 - блок АУО с АВ 8 групп по 16 А
    6 - блок НУО АВ 8 групп по 16 А
    АУО - автоматическое управление освещением
    НУО - неавтоматическое управление освещением

    6 - Климатическое исполнение
    Подскажите пожалуйста откуда эти марки и расшифровки такие. Не могу найти документ. Это ГОСТ или так завод какой-то изготовитель зашифровывал?

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Это ГОСТ или так завод какой-то изготовитель зашифровывал?
    Структура обозначения типов ВРУ есть в ГОСТ 32396-2013. Каждый производитель придерживается кодированию своей продукции по указанному способу, но может вносить определённые дополнения в эту структуру. Надо смотреть каталог конкретного изготовителя щитов ВРУ, ГРЩ, НКУ или панелей для них, где дана полная расшифровка.

  8. #8
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Структура обозначения типов ВРУ есть в ГОСТ 32396-2013. Каждый производитель придерживается кодированию своей продукции по указанному способу, но может вносить определённые дополнения в эту структуру. Надо смотреть каталог конкретного изготовителя щитов ВРУ, ГРЩ, НКУ или панелей для них, где дана полная расшифровка.
    Значит это не из ГОСТ, а какой-то завод придумал. Теперь много у каких заводов на сайтах эти марки и расшифровки, но внутреннее оборудование отличается. Интересно откуда это пошло исторически... . И в базе сметной эти ВРУ, исходя из каких данных интересно они расценки берут на эти ВРУ. И на старых ВРУ СССР краской такие же марки написаны например 1-48-00
    Последний раз редактировалось Павел; 17.03.2022 в 15:28.

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Значит это не из ГОСТ, а какой-то завод придумал
    Если вы внимательно прочитаете ГОСТ и сравните общепринятую структуру обозначения типов ВРУ, то увидите, что всё похоже.

    Вот кодировка по ГОСТ:



    Во-первых, Приложение Г стандарта является рекомендательным, а не обязательным. Следовательно, производитель вправе вносить в кодировку те данные, которые считает существенными.

    Во-вторых, предложенная структура маркировки хорошо подходит для описания типа ВРУ в общем виде. Не следует забывать, что многопанельные ВРУ невозможно описать в такой системе. Требуется аналогичное описание всех панелей. Как их кодировать? Да точно также.

    Посмотрите примеры, которые даны в стандарте. Например, вы хотите установить ВРУ и читаете код вводной панели, который выглядит вот так: ВРУ-4Н-360-102 УХЛ4. Сколько полезной информации вы извлечёте? Мало. Номер разработки - 4, Н - производитель, 360 - номинальный ток ВРУ, 102 - цифровое обозначение ВРУ или панели, УХЛ4 - категория размещения (в отапливаемом помещении).

    Смотрите следующий пример, где приведён код для второй панели этого ВРУ: ВРУ-4Н-200-210 УХЛ4. Всё тоже самое, за исключением номинального тока панели (200 А) и цифрового кода 210.

    Что означают цифровые обозначения 102 и 210? Ничего, ровным счётом. А если вместо этого ввести осмысленную кодировку вполне конкретных элементов ВРУ, которые указаны в таблицах 1 и 2 ГОСТ? Если этот набор цифр преобразовать в полезную информацию, то получится, например, кодировка, которую я привёл в предыдущих постах.

    По ГОСТ в шифре ВРУ 10 характеристических знаков, в приведённом выше - 8 (т.е. этого вполне достаточно, но есть резерв в два символа, который используется). Информативен второй вариант, который, по сути, и есть модифицированный шифр по ГОСТ.

    Производители, как правило, придерживаются единой типовой кодировки. Схемные решения тоже типовые. Основное отличие состоит только в том, что оборудование может быть установлено разных производителей. Посмотрите несколько каталогов разных
    производителей и сравните схемы панелей или щитов с одинаковым кодом.

    Вот пример.

    Вот схема вводной панели ВРУ 1-11-10 одного производителя:



    Вот схема вводной панели ВРУ 1-11-10 другого производителя:



    Рассмотрите схемы внимательно и вы увидите в чём разница.

    Любой производитель вправе предложить потребителю своё собственное решение, которое не будет типовым, но и в этом случае структура кодировки будет такой же.

    Если проектировщик разработает конкретные схемные решения для конкретного объекта отличные от типовых, то ВРУ, разумеется, будет отличаться от типового решения, но и в этом случае щит будет закодирован в соответствии с существующей структурой. Для производства таких щитов пишется соответствующее ТЗ и отправляется изготовителю.

    Стандартные коды введены в сметные таблицы. Да, там сложно бывает разобраться и не всё в этих таблицах есть, но для этого существует возможность указания в смете ссылки на каталог производителя.

  10. #10
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Дело в том, что сдают схемы, но они на ваши не похожи, поискал есть сходство с ГОСТ 21.608-2014 рисунок Д.1 "Принципиальная схема питающей и распределительной сети многоэтажного здания". Я пример схем которые нам приносят прикреплю, посмотрите.ВРУ.jpg

прочая информация