Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
провел его по чердаку
Ознакомьтесь с требованиями ПУЭ по прокладке алюминиевых проводов по чердачному помещению. Допускается прокладывать алюминиевый провод только в том случае, если чердак сделан из несгораемого материала, а сам провод проложен в стальной трубе. В остальных случаях запрещено прокладывать алюминиевый провод или кабель по чердаку.

ПУЭ

2.1.70. Открытые электропроводки в чердачных помещениях должны выполняться проводами и кабелями с медными жилами.
Провода и кабели с алюминиевыми жилами допускаются в чердачных помещениях: зданий с несгораемыми перекрытиями - при открытой прокладке их в стальных трубах или скрытой прокладке их в несгораемых стенах и перекрытиях; производственных зданий сельскохозяйственного назначения со сгораемыми перекрытиями - при открытой прокладке их в стальных трубах с исключением проникновения пыли внутрь труб и соединительных (ответвительных) коробок; при этом должны быть применены резьбовые соединения.