Тема: Могу ли я отключить соседей от моего ввода в дом?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Могу ли я отключить соседей от моего ввода в дом?

    У меня с соседями двух квартирный дом. К нашему дому подходил кабель под землей, но два года назад он сгорел. Нам кинули времянку. Сказали запитываться от столба СИПом. Я со стороны своего столба приготовил СИП, провел его по чердаку и приготовил чтобы подсоединить. Но пришлось уехать в командировку. Когда приехал, обнаружил что подрядчики подключили к моему СИПу не только меня, но и моих соседей. Могу ли я отрезать соседей от моего СИПа?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    В доме установлен общий щит ВРУ, от которого получают электроэнергию квартиры или каждая квартира имеет отдельный ввод? Какая мощность выделена на квартиры?

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Могу ли я отрезать соседей от моего СИПа?
    Не имеете права. Выясните в ЭСО, почему они сделали такое подключение.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    провел его по чердаку
    Ознакомьтесь с требованиями ПУЭ по прокладке алюминиевых проводов по чердачному помещению. Допускается прокладывать алюминиевый провод только в том случае, если чердак сделан из несгораемого материала, а сам провод проложен в стальной трубе. В остальных случаях запрещено прокладывать алюминиевый провод или кабель по чердаку.

    ПУЭ

    2.1.70. Открытые электропроводки в чердачных помещениях должны выполняться проводами и кабелями с медными жилами.
    Провода и кабели с алюминиевыми жилами допускаются в чердачных помещениях: зданий с несгораемыми перекрытиями - при открытой прокладке их в стальных трубах или скрытой прокладке их в несгораемых стенах и перекрытиях; производственных зданий сельскохозяйственного назначения со сгораемыми перекрытиями - при открытой прокладке их в стальных трубах с исключением проникновения пыли внутрь труб и соединительных (ответвительных) коробок; при этом должны быть применены резьбовые соединения.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Выясните в ЭСО, почему они сделали такое подключение.

    Михаил_Д, подрядчики подключили соседей на основании старой утверждённой схемы - одно ответвление на дом из 2 семей.