Павел, передайте своим проектировщикам, что прежде чем закладывать модели приборов учёта в проект, необходимо изучить их характеристики.
В общем можно установить ART02 и подключить его непосредственным способом либо через трансформаторы тока, можно ART01 и ART03 установить и подключить через трансформаторы тока и можно оставить ART00 но необходимо в схему добавить кроме трансформаторов тока еще трансформаторы напряжения? ART00 без трансформаторов напряжения работать не будет или будет но не правильно?
Меркурий 230ART-01 и Меркурий 230ART-02 - это счётчики электроэнергии прямого включения, а Меркурий 230ART-03 - это счётчик электроэнергии, который подключают с трансформаторами тока. Меркурий 230ART-00 - это счётчик, который подключают с трансформаторами напряжения и трансформаторами тока.
С трансформаторами тока подключают Меркурий 230ART-03.
Вы о чём? ART00 вообще не Ваш случай.
Меркурий 230ART-00 сгорит. Может не сразу, но проработает не более недели. Я лет 10 тому назад так уже обжёгся. В проекте были установлены три Меркурий 230ART-00. Один сгорел на 2 день, другой проработал 5 дней, третий не успели включить по постоянной схеме. Звонил производителю и выяснял что к чему.
Спасибо Вам огромное, все понял.