Тема: Каким кабелем выполнить стояк?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    есть принципиальная разница одножильными кабелями тянуть или многожильным
    В проекте не указан тип кабеля?

    Смотрите сами, что получается:

    1. Одножильные и многожильные кабели имеют одинаковые характеристики.
    2. Внешний диаметр кабеля ВВГнг(А) 1x25 - 11,2 мм.
    3. Внешний диаметр кабеля ВВГнг(А) 5x25 - 27,9 мм.

    Кабели выпускают как с моножильными проводниками, так и с многопроволочными. Жёсткость, соответственно, разная.

    Диаметры взяты для кабелей производства завода Электрокабель (Кольчугино)

    Пять одножильных кабелей дадут жгут с внешним диаметром почти 6 см. Трубы и пустоты какого размера, смогут монтажники проложить эти кабели?

    Я бы проложил стояки кабелем 1х25.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Я бы проложил стояки кабелем 1х25.
    Я бы тоже прокладывал стояки кабелем ВВГнг-LS 5(1х25). С кабелем ВВГнг-LS 5х25 будут трудности по разделке в щитах без разрыва жил, да и протягивать кабель ВВГнг-LS 1х25 намного проще и безопаснее.