baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Каким кабелем выполнить стояк?

  1. #1
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928

    Каким кабелем выполнить стояк?

    Здравствуйте, подскажите стояк нужно выполнять кабелем ВВГнг-LS 5(1х25) или ВВГнг-LS 5х25, (сечение взял примерно), есть принципиальная разница одножильными кабелями тянуть или многожильным, может быть это в правилах написано где то? Прокладка будет и в трубе и в готовых каналах стен (нишах).

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    есть принципиальная разница одножильными кабелями тянуть или многожильным
    В проекте не указан тип кабеля?

    Смотрите сами, что получается:

    1. Одножильные и многожильные кабели имеют одинаковые характеристики.
    2. Внешний диаметр кабеля ВВГнг(А) 1x25 - 11,2 мм.
    3. Внешний диаметр кабеля ВВГнг(А) 5x25 - 27,9 мм.

    Кабели выпускают как с моножильными проводниками, так и с многопроволочными. Жёсткость, соответственно, разная.

    Диаметры взяты для кабелей производства завода Электрокабель (Кольчугино)

    Пять одножильных кабелей дадут жгут с внешним диаметром почти 6 см. Трубы и пустоты какого размера, смогут монтажники проложить эти кабели?

    Я бы проложил стояки кабелем 1х25.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Я бы проложил стояки кабелем 1х25.
    Я бы тоже прокладывал стояки кабелем ВВГнг-LS 5(1х25). С кабелем ВВГнг-LS 5х25 будут трудности по разделке в щитах без разрыва жил, да и протягивать кабель ВВГнг-LS 1х25 намного проще и безопаснее.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Павел, ещё одно дополнение. При прокладке кабеля в трубах необходимо соблюдать величину, которая называется коэффициент заполнения (К). Проектировщики учли это? Коэффициент зависит от количества одножильных или многожильных кабелей, которые совместно прокладывают в трубе. Ознакомьтесь с ВСН 370-93 ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК В ТРУБАХ Приожение 22. Методика выбора труб для прокладки проводов и кабелей

    Можно ориентироваться по ПУЭ 6. В 6-й редакции есть п. 2.1.61. В коробах провода и кабели допускается прокладывать многослойно упорядоченным и произвольным (россыпью) взаимным расположением. Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать: для глухих коробов 35 % сечения короба в свету; для коробов с открываемыми крышками 40 %.

    Принимайте значения процента заполняемости трубы как для глухого короба.

    Не забудьте проверить толщины стенок труб, в которых будут прокладываться кабели. Для медных кабелей сечением 25 мм2 толщина стенки трубы, которая обладает нужной локализационной способностью должна быть не менее 4 мм. Смотрите СП 31-110-2003, таблица 14.1.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения