Павел, ещё одно дополнение. При прокладке кабеля в трубах необходимо соблюдать величину, которая называется коэффициент заполнения (К). Проектировщики учли это? Коэффициент зависит от количества одножильных или многожильных кабелей, которые совместно прокладывают в трубе. Ознакомьтесь с ВСН 370-93 ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК В ТРУБАХ Приожение 22. Методика выбора труб для прокладки проводов и кабелей
Можно ориентироваться по ПУЭ 6. В 6-й редакции есть п. 2.1.61. В коробах провода и кабели допускается прокладывать многослойно упорядоченным и произвольным (россыпью) взаимным расположением. Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать: для глухих коробов 35 % сечения короба в свету; для коробов с открываемыми крышками 40 %.
Принимайте значения процента заполняемости трубы как для глухого короба.
Не забудьте проверить толщины стенок труб, в которых будут прокладываться кабели. Для медных кабелей сечением 25 мм2 толщина стенки трубы, которая обладает нужной локализационной способностью должна быть не менее 4 мм. Смотрите СП 31-110-2003, таблица 14.1.