baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Как заполняют технический отчёт на электроизмерения?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Меня интересует содержание пояснительной записки
    Вот пример заполнения пояснительной записки на проведение электроизмерений


    ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
    к протоколам замеров изоляции кабелей и защитного заземления


    1. Заказчик


    2. Адрес проведения измерений
    Электроснабжение жилых домов № по адресу:.

    3. Наименование и тип электроустановки


    Щиты учёта, СИП, оборудование и повторное заземление.

    4. Описание электроустановки

    Электрооборудование: СИП, аппараты защиты, повторное заземление.


    5. Электроснабжение

    Электроснабжение осуществляется от существующей трансформаторной подстанции – КТП №, напряжением 380-/220 В.
    Система электроснабжения TN-C-S/
    Электроснабжение осуществляется путём воздушной прокладки СИП 2А.
    Защита осуществляется автоматическими выключателями, установленными в щитах учёта.
    На опорах выполнено устройство повторного заземления.


    6. Схема, программа и метод (методика) измерений

    ГОСТ 50571.1-16-99.
    Измерено сопротивление изоляции электросети и электроустановок.
    Произведена проверка сопротивления заземлителей и заземляющих устройств.
    Произведена проверка наличия цепи между заземляющим устройством и заземлёнными элементами электрооборудования.

    Методика измерения
    1. Измерение сопротивления изоляции электросети и электроустановок.
    Измерения проводились при отключённом напряжении прибором ЭСО-220-2-Г.
    Измерению подвергались магистральные линии, групповые линии, электролинии к токоприёмникам. Величина сопротивления изоляции согласно п.п. 1.8.37 (табл. 1.8.34) ПУЭ должна быть не менее 0,5 МОм. Результаты проверки сведены в протоколе №4.
    2. Проверка наличия цепи между заземляющим устройством и заземлёнными элементами.
    Осмотрены элементы заземляющего устройства в пределах доступности, соответствия сечения, целостности и прочности соединений проводников заземления. Испытание проводилось прибором типа MIC-3. Результаты проверки сведены в протокол №2.
    3. Измерение сопротивления заземлителей и заземляющих устройств.
    Осмотрены элементы заземляющего устройства в пределах доступности, целостности и прочности соединений проводников заземления. Подготовка мест присоединения прибора ИС-10.
    Результаты проверки сведены в протокол №3.
    4. Измерение полного сопротивления петли «фаза-нуль».
    Измерение проводилось прибором типа МIЕ-500 для наиболее мощных и удалённых токоприёмников. Цепь «фаза-нуль» учитывала сопротивление обмоток трансформаторов ТМ, кабельной линии и питающих проводов. Результаты проверки сведены в протокол №5.


    7. Нормативные документы

    ГОСТ Р 50571.1,3; 15, ГОСТ Р 50807-95, ГОСТ 7396.0-89, ГОСТ 12,1,038-83 ССБТ, ПУЭ (1998 г. 6-е издание переработанное и дополненное; 7 издание; 2002-2003гг.), ПТЭЭП, СНиП 3.05.06-85, СниП 2.08.01-89, СниП 2.08.02-89, ВСН 59-88.
    РД 34.21.122-87 и др.


    8. Цель испытаний

    Приёмо-сдаточные измерения и испытания электроустановки на соответствие требованиям для обеспечения безопасности и нормальной работы электроустановки.

    9. Заключение испытательной лаборатории

    Работы проводились в октябре 2010 г. специалистами ООО «__________»
    Все работы выполнены в объёме, предусмотренном «Нормами испытания электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей» в присутствии «Заказчика» на указанных им объектах.
    В результате проведения испытательных работ электроснабжения жилых домов № установлено, что электросеть пригодна к эксплуатации согласно ПУЭ и ПТЭЭП, за исключением: смотреть «Ведомость дефектов».

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Отражаемые вопросы отключения лампочек
    Лампочки в светильниках требуется отключать, это установлено в ПТЭЭП.
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    проверка способа соединения проводов в распаечных
    Проверяют прибором.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    вопросы отключения лампочек
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Лампочки в светильниках требуется отключать, это установлено в ПТЭЭП
    ПТЭЭП, таблица 37, В осветительных сетях должны быть вывинчены лампы, штепсельные розетки и выключатели присоединены.

    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Проверяют прибором.
    2. Проверка наличия цепи между заземляющим устройством и заземлёнными элементами.
    Осмотрены элементы заземляющего устройства в пределах доступности, соответствия сечения, целостности и прочности соединений проводников заземления. Испытание проводилось прибором типа MIC-3. Результаты проверки сведены в протокол №2.

  3. #3
    Vasiliy
    Гость
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    7. Нормативные документы
    ГОСТ Р 50571.1,3; 15, ГОСТ Р 50807-95, ГОСТ 7396.0-89, ГОСТ 12,1,038-83 ССБТ, ПУЭ (1998 г. 6-е издание переработанное и дополненное; 7 издание; 2002-2003гг.), ПТЭЭП, СНиП 3.05.06-85, СниП 2.08.01-89, СниП 2.08.02-89, ВСН 59-88.
    РД 34.21.122-87 и др.
    Этот ВСН с 2003 года не действует. Вместо него СП 31-110-2003.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения