    На какой высоте надо устанавливать розетки и выключатели?

    Подскажите нормы установки розеток и выключателей. Какое должно быть расстояние и высота от пола?

  2. #2
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    Смотря для какого помещения Вы спрашиваете нормы установки розеток и выключателей. Попробую опубликовать Вам выписку из ПУЭ с надеждой, что Вы разберётесь.
    ПУЭ (7 издание)
    6.6.30. Штепсельные розетки должны устанавливаться:
    1. В производственных помещениях, как правило, на высоте 0,8-1 м; при подводе проводов сверху допускается установка на высоте до 1,5 м.
    2. В административно-конторских, лабораторных, жилых и других помещениях на высоте, удобной для присоединения к ним электрических приборов, в зависимости от назначения помещений и оформления интерьера, но не выше 1 м. Допускается установка штепсельных розеток в (на) специально приспособленных для этого плинтусах, выполненных из негорючих материалов.
    3. В школах и детских учреждениях (в помещениях для пребывания детей) на высоте 1,8 м.
    6.6.31. Выключатели для светильников общего освещения должны устанавливаться на высоте от 0,8 до 1,7 м от пола, а в школах, детских яслях и садах в помещениях для пребывания детей – на высоте 1,8 м от пола. Допускается установка выключателей под потолком с управлением при помощи шнура.
    7.1.48. Установка штепсельных розеток в ванных комнатах, душевых, мыльных помещениях бань, помещениях, содержащих нагреватели для саун (далее по тексту «саунах»), а также в стиральных помещениях прачечных не допускается, за исключением ванных комнат квартир и номеров гостиниц. В ванных комнатах квартир и номеров гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11-96, присоединяемых к сети через разделительные трансформаторы или защищенных устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА.
    Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,6 м от дверного проема душевой кабины.
    7.1.49. В зданиях при трехпроводной сети (см. п. 7.1.36) должны устанавливаться штепсельные розетки на ток не менее 10 А с защитным контактом. Штепсельные розетки, устанавливаемые в квартирах, жилых комнатах общежитий, а также в помещениях для пребывания детей в детских учреждениях (садах, яслях, школах и т.п.), должны иметь защитное устройство, автоматически закрывающее гнезда штепсельной розетки при вынутой вилке.
    7.1.50. Минимальное расстояние от выключателей, штепсельных розеток и элементов электроустановок до газопроводов должно быть не менее 0,5 м.
    7.1.51. Выключатели рекомендуется устанавливать на стене со стороны дверной ручки на высоте до 1 м, допускается устанавливать их под потолком с управлением при помощи шнура. В помещениях для пребывания детей в детских учреждениях (садах, яслях, школах и т.п.) выключатели следует устанавливать на высоте 1,8 м от пола.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Наталья Посмотреть сообщение
    Штепсельные розетки, устанавливаемые в квартирах, жилых комнатах общежитий, а также в помещениях для пребывания детей в детских учреждениях (садах, яслях, школах и т.п.), должны иметь защитное устройство, автоматически закрывающее гнезда штепсельной розетки при вынутой вилке
    Об этом пункте стараются не вспоминать и почти нигде не выполняют его. Не хотят устанавливать штепсельные розетки с автоматически закрывающимся устройством.

  4. #4
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    штепсельные розетки с автоматически закрывающимся устройством
    Раньше, в советские времена, такие розетки были писком моды, и почти в каждой квартире старались их устанавливать. А сейчас это не актуально.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Наталья Посмотреть сообщение
    А сейчас это не актуально
    Как понять "НЕ АКТУАЛЬНО"? Если в ПУЭ есть такой пункт, то его необходимо исполнять. А актуально это или нет, решать не нам на форуме. Другое дело, что это правило можно красиво обойти в квартирах и жилых комнатах общежитий, но не в помещениях для пребывания детей в детских учреждениях (садах, яслях, школах и т.п.)

  6. #6
    Роман.
    Гость
    Подскажите пож-сто по вопросу- высота установки розетки от уровня пола 800мм от чистого пола - я так понимаю от стяжки цементной или от покрытия?Так же в проекте указано прокладка провода в пвх трубе - это гофра или всёже труба ?

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Роман. Посмотреть сообщение
    высота установки розетки от уровня пола 800мм от чистого пола - я так понимаю от стяжки цементной или от покрытия?
    Это высота установки от чистого пола.
    Цитата Сообщение от Роман. Посмотреть сообщение
    Так же в проекте указано прокладка провода в пвх трубе - это гофра или всёже труба
    Можно использовать трубу или гофрированный шланг, без разницы. Здесь надо говорить об эстетике, если это открытая электропроводка, то красивее будет, если проложить кабель в трубах ПВХ на клипсах.

  8. #8
    Роман.
    Гость
    Владимир, простите за каламбур от чистого это от намытого покрытия чтоль?

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Роман. Посмотреть сообщение
    от чистого это от намытого покрытия чтоль?
    От чистого пола означает - от поверхностного материала, который планируется уложить на чистовую бетонную стяжку, то есть от паркета, линолеума или иного покрытия.

  10. #10
    Владислав
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Об этом пункте стараются не вспоминать и почти нигде не выполняют его. Не хотят устанавливать штепсельные розетки с автоматически закрывающимся устройством.
    У меня в школе этот пункт выполняется строго,хотят это учителя или не хотят я их не спрашиваю,а делаю как надо,и инспектора на это обращают внимание.