baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 2 из 2 ПерваяПервая 1 2
Показано с 11 по 13 из 13

Тема: В каких случаях применяются гильзы при проходе кабелей через стены?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Sergey
    Гость
    Так тут вроде чисто рекомендательные документы ,плюс не нашел в данных документах каких-то уточнений по поводу помещений электрощитовых ... Может вопрос не совсем корректно задал,имелось в виду,что если при заводе кабеля в помещение ВРУ, при условии ,что стена не горючая,есть технологическое отверстие ,нужны ли стальные трубы ? Или это помещение не подвергается никаким особым правилам .

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    Так тут вроде чисто рекомендательные документы
    Это типовые проекты.

    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    не нашел в данных документах каких-то уточнений по поводу помещений электрощитовых
    В данном случае дело не типе помещения, а в том как питающий кабель заведён в это помещение.

    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    при условии ,что стена не горючая,есть технологическое отверстие ,нужны ли стальные трубы ?
    Этот вопрос должен быть решён на этапе проектирования. Значение здесь имеет несколько факторов: тип фундамента и грунтов, конструкция фундамента в месте предполагаемой проходки питающей кабельной линии, сейсмически опасный район.

    Посмотрите вот эти пункты ПУЭ:

    2.1.30. Электропроводки должны быть выполнены с учетом возможных перемещений их в местах пересечений с температурными и осадочными швами.

    2.2.15. В случаях, когда изменение температуры, вибрация трансформаторов, неравномерная осадка здания и т. п. могут повлечь за собой опасные механические напряжения в проводниках, изоляторах или других элементах токопроводов, следует предусматривать меры к устранению этих напряжений (компенсаторы или подобные им приспособления). На жестких токопроводах компенсаторы должны устанавливаться также в местах пересечений с температурными и осадочными швами зданий и сооружений.

    2.3.15. Кабельные линии должны выполняться так, чтобы в процессе монтажа и эксплуатации было исключено возникновение в них опасных механических напряжений и повреждений, для чего:

    кабели должны быть уложены с запасом по длине, достаточным для компенсации возможных смещений почвы и температурных деформаций самих кабелей и конструкций, по которым они проложены; укладывать запас кабеля в виде колец (витков) запрещается;
    ...

    СНиП 3.05.06-85

    3.44. В местах пересечения трубами температурных и осадочных швов должны быть выполнены компенсирующие устройства в соответствии с указаниями в рабочих чертежах.

    Если трасса питающей кабельной линии не имеет осложнений в виде возможных осадочных или деформационных (температурных) смещений, которые могут порвать кабель, то дополнительная защита не требуется. Стальные трубы при проходе через несгораемые перегородки, основания или перекрытия можно не применять. В этих случаях можно применить асбестоцементую трубу с заделкой места прохода пластичной и легкоудаляемой массой.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Sergey, ознакомьтесь с рабочими чертежами типового проекта А5-92 «Тяжпромэлектропроект» (Типовой альбом А11-2011), там найдёте все ответы на свои вопросы.

    Начинайте смотреть с А5-92-46 (Вводкабельной линии в здание или кабельное сооружение.



прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения