Михаил_Д,
Микола,
Спасибо за комментарии и советы.

По существу замечаний.
1. С щитком разобрался и посмотрел товарный чек:
Щит металлический вводно-учетный влагозащищенный ЩУ 3/1-1 74 У1 IP54, с внутр. дверью на 3-фаз счетчик. На фото это вторая дверца, которая без уплотнителя.

2. Что касается опоры на участке. Это наша инициатива, т.к. ранее были запитаны от столба соседа. Сами понимаете, это не есть хорошо.
Опору ставили частным порядком, с помощью "инициативных местных электриков". Кому она принадлежит сейчас, даже не задумывался.
Дело в том, что от опоры до старого дома не менее 23-30м, так что она вроде, как промежуточная между старым домом и ВЛ.
На момент ее установки, нового дома еще не существовало.

3. Что касается "двух соплей" до счетчика. Снимок 2-х годичной давности и тот момент нужно было 220В для подключения прожектора при заливке фундамента. Накосячили конечно, исключительно из-за удобства подключения и отсутствия удлинителя на 50м. Косяк ликвидирован давно.

Теперь вопросы:
1. Пригоден ли данный щит(размеры) для полноценного монтажа по правилам (разделение PEN)?
2. Правильно ли я понимаю сам процесс правильной сборки щита, а именно:
2.1. Добавляем 2 шину. На нее со счетчика должен прийти проводник N. Шина будет N. С нее же проводник должен уйти в гофру, котрая идет на старый дом. Сейчас она со счетчика сразу идет в гофру.
2.2. Шина, установленная ранее, становится РЕ, так, как на нее уже заведен PEN и идет проводник на счетчик. Так же на нее сажаем повторное заземление
2.3. Обе шины соединяем 2-мя проводниками
2.4. На новый дом пускаем 5-ти жильный, добавляя 1 жилу к 4х16, который сейчас в скрутке висит на опоре.

Как правильнее организовать повторное заземление у опоры? Та арматура, что прикреплена к опоре, может быть использована или надо забивать штырь(штыри-треугольник)??