Потому что это жилой дом, в котором прописан тесть. Поэтому есть почтовый адрес. Участок тоже есть...25 соток.
Новый дом тоже имеет тот же адрес, только д.5 строение 2.
Меня все устраивает и не напрягает щиток на опоре, которая в 3м. от дома. Щит управления в доме конечно будет свой.
С учетом полученных замечаний, поменяю на более просторный щит.
Мне главное технический вопрос разрулить по TN-S или TN-C-S т.е. сделать все правильно.
Ну и сейчас главное увеличить мощность до 25-30 кВт. Будут новые ТУ, будет возможность исправить косяки.
Предварительно с ними говорил.....советуют СИП16 поменять на СИП25. Планируется Эк на 15-18 кВт, эл. духовка, плита, стиралка. Наверняка придется ставить реле разгрузки на ЭК...
Отошел от темы. Извиняюсь.
Должны были написать "ЩУ электроустановки по адресу:", а тесть Ваш здесь не при чём. Если бы он не был там прописан, то ЩУ бы прописали по иному?
Вольному воля!
Зачем? Вы собираетесь в ЩУ организовать ВРУ?
У Вас сейчас система TN-C и её надо перевести на систему TN-C-S в ВРУ в доме. И ни в коем случае на разделять PEN на улице.
Был бы адрес участка по отношению к другим участкам. Почтового адреса не было бы.
И тем более увеличение мощности свыше 15кВт.
Я не пытаюсь это организовать. Я пытаюсь понять, что необходимо сделать исходя из того, что есть на данный момент.
Как это сделать при наличии счетчика в ЩУ??
Исходя из того, что есть делайте:
Приводите в надлежащее состояние ЩУ, на основании замечаний.
Устанавливайте ВРУ в доме.
Делайте в ВРУ в доме разделение PEN-проводника и устройством повторного заземления и обустройством основной системы уравнивания потенциалов.
На вводе в ВРУ устанавливайте вводной автоматический выключатель в соответствии с выделенной мощностью.
От ВРУ потом можете запитывать любые строения на участке.