  1. #211
    Игорь.З
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Игорь, кому принадлежит ВЛ? Если воздушная линия принадлежит ЭСО, то устанавливать дополнительную опору должны были они. Нет никаких проблем, если Ваш дом был запитан с опору, где было сделано ответвление соседа.
    Опора у соседа стоит лет 50-60...держится думаю, за счет проводов. Мне бы пришлось еще новый дом не нее "вешать".

    Новая опора, наверное принадлежит ЭСО, судя по акту разграничения, где она обозначена №10:
    Граница балансовой принадлежности сторон установлены:
    места присоединения проводов ответвления ВЛ-0.38 кВ на жилой дом(ВРЩ)...д.5; ЗТП-557, ВЛ-0.4кВ, опора №10.


    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Игорь
    Напрасно не задумывались. Когда Вы подавали в ЭСО заявку на тех. присоединение там сказали, что опору надо ставить за свой счёт? Если не секрет, в какую сумму Вам обошлось подключение дома?
    15000 руб. за все, включая материалы, работу и расходники + 550 руб ЭСО.

    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Игорь

    Практически непригоден. Вставить туда ещё одну шину можно, но Вы должны учитывать, что элементы щита должны располагаться свободно, чтобы при обслуживании щита к ним не был затруднён доступ. Вторую шину можно установить на той же DIN рейке при условии, что поверх неё не будут проложены проводники от вводного автомата, идущие в счётчик.
    Понятно. Надо будет прикинуть и решить.

    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Игорь
    Как подключен старый дом? От какого автомата идёт линия? В щите у Вас установлено два автоматических выключателя. Первый - вводной, второй - на одну отходящую линию к новому дому. Почему Вы пишете об одном проводнике? Где остальные?
    Точно не отвечу. Все, что выходит из щита на верху разъединяется на старый дом и на новый ( я так думаю). На старый дом идет СИП 2х16, а скрученный 4х16 весит на опоре (он запитан)
    Последний раз редактировалось Игорь.З; 02.11.2016 в 15:23.

  2. #212
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Игорь.З, внимательно ознакомьтесь с пост 210! Вы его пропустили.

  3. #213
    Игорь.З
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    Ещё раз добавлю ложку дёгтя.
    Игорь.З, я не советую производить разделение PEN-проводника в этом щите. Вы собственноручно хотите вынести главную заземляющую шину на улицу, что небезопасно, так как на неё будут влиять атмосферные явления, что неминуемо приведёт к окислению контактов и соответственно аварийной ситуации с непредсказуемыми последствиями. Вот так вот!
    Спасибо за совет.
    Тогда подскажите, как мне сделать разделение после счетчика?

  4. #214
    Игорь.З
    Гость
    Михаил_Д, Микола

    Подскажите, а вот от ВЛ в щиток на опоре можно прийти сразу 5х16? Возможно ли это разделение сделать до щитка?
    Извините, если вопрос сформулирован глупо.

  5. #215
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Игорь.З Посмотреть сообщение
    Тогда подскажите, как мне сделать разделение после счетчика?
    Устанавливайте ВРУ в доме, там делайте разделение с установкой повторного заземления PEN-проводника у дома. Этот щит переводите в разряд щита учёта. Я бы его снял и вывез на свалку, но как я понял он Вам дорог как память о пройденных мытарствах.

  6. #216
    Игорь.З
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    Устанавливайте ВРУ в доме, там делайте разделение с установкой повторного заземления PEN-проводника у дома. Этот щит переводите в разряд щита учёта. Я бы его снял и вывез на свалку, но как я понял он Вам дорог как память о пройденных мытарствах.
    В Акте осмотра электроустановки он фигурирует, как:
    проведен осмотр электроустановок: жилой дом (ЩУ 0.38кВ) по адресу:.......

  7. #217
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Игорь.З Посмотреть сообщение
    В Акте осмотра электроустановки он фигурирует, как:
    проведен осмотр электроустановок: жилой дом (ЩУ 0.38кВ) по адресу:
    И что из этого следует? Щит учёта (ЩУ) жилого дома по адресу:...
    А почему жилого дома? Участка у Вас нет? В акте осмотра писал недалёкий человек, который не вдавался в подробности. Это словоблудие ни к чему не обязывает.

  8. #218
    Игорь.З
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    И что из этого следует? Щит учёта (ЩУ) жилого дома по адресу:...
    А почему жилого дома? Участка у Вас нет? В акте осмотра писал недалёких человек, который не вдавался в подробности. Это словоблудие ни к чему не обязывает.
    Потому что это жилой дом, в котором прописан тесть. Поэтому есть почтовый адрес. Участок тоже есть...25 соток.
    Новый дом тоже имеет тот же адрес, только д.5 строение 2.
    Меня все устраивает и не напрягает щиток на опоре, которая в 3м. от дома. Щит управления в доме конечно будет свой.
    С учетом полученных замечаний, поменяю на более просторный щит.
    Мне главное технический вопрос разрулить по TN-S или TN-C-S т.е. сделать все правильно.
    Ну и сейчас главное увеличить мощность до 25-30 кВт. Будут новые ТУ, будет возможность исправить косяки.
    Предварительно с ними говорил.....советуют СИП16 поменять на СИП25. Планируется Эк на 15-18 кВт, эл. духовка, плита, стиралка. Наверняка придется ставить реле разгрузки на ЭК...
    Отошел от темы. Извиняюсь.

  9. #219
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Игорь.З Посмотреть сообщение
    Потому что это жилой дом, в котором прописан тесть.
    Должны были написать "ЩУ электроустановки по адресу:", а тесть Ваш здесь не при чём. Если бы он не был там прописан, то ЩУ бы прописали по иному?

    Цитата Сообщение от Игорь.З Посмотреть сообщение
    Меня все устраивает и не напрягает щиток на опоре, которая в 3м. от дома.
    Вольному воля!

    Цитата Сообщение от Игорь.З Посмотреть сообщение
    С учетом полученных замечаний, поменяю на более просторный щит.
    Зачем? Вы собираетесь в ЩУ организовать ВРУ?

    Цитата Сообщение от Игорь.З Посмотреть сообщение
    Мне главное технический вопрос разрулить по TN-S или TN-C-S т.е. сделать все правильно.
    У Вас сейчас система TN-C и её надо перевести на систему TN-C-S в ВРУ в доме. И ни в коем случае на разделять PEN на улице.

  10. #220
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Игорь.З Посмотреть сообщение
    Новая опора, наверное принадлежит ЭСО
    Зачем же Вы позволили чужую опору поставить в пределах своей частной собственности?

    Цитата Сообщение от Игорь.З Посмотреть сообщение
    15000 руб. за все, включая материалы, работу и расходники + 550 руб ЭСО.
    Вычтите из этой суммы стоимость опоры и работ по установке.

    Цитата Сообщение от Игорь.З Посмотреть сообщение
    Все, что выходит из щита на верху разъединяется на старый дом и на новый
    Это неправильная и опасная схема.

    Цитата Сообщение от Игорь.З Посмотреть сообщение
    Тогда подскажите, как мне сделать разделение после счетчика?
    Разделение нельзя сделать после счётчика. PEN проводник должен быть разделён до вводного автомата.

    Цитата Сообщение от Игорь.З Посмотреть сообщение
    от ВЛ в щиток на опоре можно прийти сразу 5х16?
    Может. Только не 5х16, а 5х10. Этот вариант не надо рассматривать, если Вы планируете увеличивать мощность. Придётся менять кабель, а стоит он немало.

    Цитата Сообщение от Игорь.З Посмотреть сообщение
    Предварительно с ними говорил.....советуют СИП16 поменять на СИП25
    Кто советует? На основании чего?

    Вы увеличиваете мощность до 30 кВт. Ток, который будет проходить по проводникам в режиме максимальной мощности равен 30000/1,73/380 = 45,63 Ампера.

    Отрываем ГОСТ 52373-2005 ПРОВОДА САМОНЕСУЩИЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ И ЗАЩИЩЕННЫЕ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ Общие технические условия

    Таблица 10

    Допустимый ток нагрузки, А, не более 100 А
    Сечение СИП 16 мм2

    Игорь, Вы любите бесцельно тратить деньги?

    Цитата Сообщение от Игорь.З Посмотреть сообщение
    Наверняка придется ставить реле разгрузки на ЭК
    Что за реле разгрузки? Вы имеете в виду реле приоритета?

    Чтобы не заниматься бессмысленной деятельностью лучше всего сделать проект электроснабжения дома. В нём будут рассчитаны все нагрузки, определено количество групповых линий и т.д. У Вас трёхфазная система питания и нагрузка должна быть равномерно распределена по фазам, чтобы не было перекоса. Перекос фаз может привести к аварийной ситуации.