Это УЗО будет отключать Вам весь дом. На вводе ставят УЗО с токами уставки на 300 мА. От токов утечки оно Вас не спасёт.
Вот при каких условиях сработает УЗО.
ПУЭ, 7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
Гораздо больше смысла и пользы устанавливать дифференциальные автоматы на групповые линии. Во-первых, они действительно защитят при возникновении токов утечки. Во-вторых, Вы буде точно знать в какой из линий у Вас проблемы, а не лазить по всей электроустановке в поисках неисправности.
Отмечу, что установка УЗО или дифференциальных автоматов возможна только в трёхпроводных сетях при наличии отдельного защитного проводника. Это система заземления TN-C-S.