Что лучше, узо на вводе или диф автомат на каждой группе в частном коттедже?
Какие-то есть преимущества у дифов перед групповым узо?
Что лучше, узо на вводе или диф автомат на каждой группе в частном коттедже?
Какие-то есть преимущества у дифов перед групповым узо?
Для чего Вы хотите установить УЗО на вводе? Какой номинал по дифференциальному току?
Это УЗО будет отключать Вам весь дом. На вводе ставят УЗО с токами уставки на 300 мА. От токов утечки оно Вас не спасёт.
Вот при каких условиях сработает УЗО.
ПУЭ, 7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
Гораздо больше смысла и пользы устанавливать дифференциальные автоматы на групповые линии. Во-первых, они действительно защитят при возникновении токов утечки. Во-вторых, Вы буде точно знать в какой из линий у Вас проблемы, а не лазить по всей электроустановке в поисках неисправности.
Отмечу, что установка УЗО или дифференциальных автоматов возможна только в трёхпроводных сетях при наличии отдельного защитного проводника. Это система заземления TN-C-S.
1.Просто дифы на каждую группу гораздо дороже выходят по деньгам чем одно узо, поэтому заказчик сомневается.
2. А по поводу системы заземление данных нет, известно только, что приходит 4 провода с подстанции, плюс заземление было уже прокопано (покупал недостроенный дом)
Да, дифы дороже, но и значительно надёжней.
Это TN-C.
В щите ВРУ надо сделать разделение PEN провдника. В щите надо установить две шины N и PE. К PE подключить PEN проводник, шины соединить перемычкой. К PE подключается контур повторного заземления PEN. После того, как эти работы будут сделаны система TN-C будет переведена в TN-С-S. Можно будет ставить и УЗО и дифавтоматы. В TN-C их ставить запрещено.
Кроме разделения PEN и установки контура заземления необходимо будет сделать основную систему уравнивания потенциалов, а в ванной комнате - дополнительную систему уравнивания потенциалов.
Поясню. Не сами дифы надёжней, чем УЗО. Принцип работы у них одинаков. Используя групповые дифференциальные автоматы электроустановка становится более надёжной и безопасной. Вместо дифов можно ставить на группы УЗО, но в этом случае потребуется устанавливать автомат, который будет защищать УЗО и линию от токов коротких замыканий.