Цитата Сообщение от Игорь.З Посмотреть сообщение
С чем связано то, что Вы советуете в ЩУ два автомата одинакового номинала но с разной кривой и в ВРУ тот же номинал?
Это связано с соблюдением селективности, но не ущемляя себя в размерах выделенной мощности.

Цитата Сообщение от Игорь.З Посмотреть сообщение
Почему тогда не поставить на ввод 63А и на выходе с него 50А?
63 А - это 41 кВт, а у Вас 30. Вы можете попробовать установить 80 А, но дадут ли Вам? Съесть то он съесть, но кто ему дасть :-)