baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 5 из 5

Тема: "Что есть" кабель?

  1. #1
    Юрий_Нд
    Гость

    "Что есть" кабель?

    Прошу дать определение кабеля по "нормативке".

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    ГОСТ 15845-80 Изделия кабельные. Термины и определения

    Электрический кабель: Кабельное изделие, содержащее одну или более изолированных жил (проводников), заключенных в металлическую или неметаллическую оболочку, поверх которой в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься соответствующий защитный покров, в который может входить броня, и пригодное, в частности, для прокладки в земле и под водой.

  3. #3
    Юрий_Нд
    Гость
    По какой причине:
    1. трехжильные ВВП - провод, а ВВГнг- LS - кабель;
    2. минимальный срок службы ВВП 15 лет, а минимальный срок службы ВВГнг- LS - 30 лет.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Юрий_Нд Посмотреть сообщение
    трехжильные ВВП - провод
    Посмотрите, как определяют провод в том же ГОСТ 15845-80 Изделия кабельные. Термины и определения

    Электрический провод: Кабельное изделие, содержащее одну или несколько скрученных проволок или одну или более изолированных жил, поверх которых в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься легкая неметаллическая оболочка, обмотка и (или) оплетка из волокнистых материалов или проволоки, и не предназначенное, как правило, для прокладки в земле.

    Сравните с определением кабеля.

    Цитата Сообщение от Юрий_Нд Посмотреть сообщение
    минимальный срок службы ВВП 15 лет, а минимальный срок службы ВВГнг- LS - 30 лет.
    Изоляция жил и оболочки ПВХ (состав) различны по стойкости к влияющим факторам. Условия, в которых могут применяться провода и кабели различны. Характеристики проводов и кабелей различны и т.д.

    ВВП - провод, который выпускает завод Одессакабель по ТУ У 05758730.011-99. Что использовал производитель в качестве базового документа неизвестно. Обычно в качестве базового документа используется соответствующий национальный стандарт или национальный стандарт приведённый в соответствие с международным.Значимой информации о характеристиках ВВП в каталоге производителя нет. Думаю, что это один из аналогов широко тиражируемого семейства проводов ПуНП (ГОСТ на этот провод отсутствует, а ТУ есть). В России эти провода под запретом. Правда, производителей это не останавливает и они продолжают гнать фальсификат.

    В каталоге Одессакабель указано, что кабель ВВГ производят по ГОСТ 16442-80. Данный ГОСТ в России для производства кабелей ВВГ не используют. Вместо устаревшего ГОСТ применяют требования ГОСТ 31996-2012 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 0,66; 1 И 3 КВ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ.

    По пожарной безопасности кабели ВВГ должны соответствовать требованиям ГОСТ 31565-2012 КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
    В этом документе, в частности указано:

    5. Требования пожарной безопасности
    5.2. Кабельные изделия, предназначенные для одиночной прокладки, не должны распространять горение.
    5.3. Кабельные изделия, предназначенные для групповой прокладки, не должны распространять горение.

    Есть и другие стандарты, нормативы и технические регламенты, которые требуют использовать провода и кабели с индексом "нг". Думаю, что нормативная база, система стандартизации и требования к сертификации электротехнической продукции в России и Украине различны. ПУЭ России и Украины во многом схожи, но не идентичны.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Юрий, посмотрите сертификаты на продукцию Одессакабель.

    1. На ВВП
    2. На ВВГ. Россия
    3. На ВВГнг. Украина

    У производителя есть ссылка (в каталоге) на изготовление кабелей ВВГ по стандарту МЭК 502. МЭК - Международная электротехническая комиссия. Непонятно, почему указан МЭК 502 - это старая система обозначений стандартов МЭК (IEC). C 1997 принята новая система нумерации, которая образуется из суммы числа 60000 и номера стандарта. Таим образом, речь идёт о стандарте IEC 60502. Стандарты МЭК являются рекомендательными. В России адаптация этого документа обрела форму стандарта ГОСТ 31996-2012:

    5. Настоящий стандарт соответствует международному стандарту IEC 60502-1:2004* Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1 kV (ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия1,2 kV) up to 30 kV (ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия36 kV) - Part 1: Cables for rated voltages of 1 kV (ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия1,2 kV) and 3 kV (ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия3,6 kV) (Кабели силовые с экструдированной изоляцией и арматура к ним на номинальное напряжение от 1 до 30 кВ включительно. Часть 1. Кабели на номинальное напряжение 1 и 3 кВ).

    Мне кажется, что ТУ, по которым Одессакабель производит ВВГнг сделаны на основе стандарта МЭК. Так что с этими кабелями нет проблем и их можно смело использовать.

    Про ВВП этого утверждать не могу. В сертификате указано соответствие стандарту IEC 60332-1 (ДСТУ 4216:2003, недействует). В России это ГОСТ IEC 60332-1-2-2011 Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 1-2. Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля. Индекса "нг" у провода ВВП нет.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения