Тема: Запас силового кабеля в проекте.

  1. #1
    vladimir.erohin.90
    Гость

    Запас силового кабеля в проекте.

    Подскажите, есть ли какие-то нормы для запаса силового кабеля при проектировании. Просто одни заказчики спрашивают "Почему длина питающего кабеля взята без запаса?", другие наоборот, не хотят видеть в проекте ни каких "запасов", если длина трассы 120 м., то и кабеля хотят 120 м. Кто из них прав и есть ли какие-то нормативные документы, где про это написано?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от vladimir.erohin.90 Посмотреть сообщение
    Кто из них прав
    Правы заказчики, которые требуют закладывать запас кабеля.

    СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства

    3.59. Кабели следует укладывать с запасом по длине 1-2 %. В траншеях и на сплошных поверхностях внутри зданий и сооружений запас достигается путем укладки кабеля «змейкой», а по кабельным конструкциям (кронштейнам) этот запас используют для образования стрелы провеса.
    Укладывать запас кабеля в виде колец (витков) не допускается.

    3.68. При прокладке нескольких кабелей в траншее концы кабелей. предназначенные для последующего монтажа соединительных и стопорных муфт, следует располагать со сдвигом мест соединения не менее чем на 2 м. При этом должен быть оставлен запас кабеля длиной, необходимой для проверки изоляции на влажность и монтажа муфты, а также укладки дуги компенсатора (длиной на каждом конце не менее 350 мм для кабелей напряжением до 10 кВ и не менее 400 мм для кабелей напряжением 20 и 35 кВ).

    В местах контактного соединения:

    СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства

    3.9. В местах присоединения жил проводов и кабелей следует предусматривать запас провода или кабеля, обеспечивающий возможность повторного присоединения.

    ПУЭ, п. 2.1.22. В местах соединения, ответвления и присоединения жил проводов или кабелей должен быть предусмотрен запас провода (кабеля), обеспечивающий возможность повторного соединения ответвления или присоединения.

    СП 31-110-2003
    п. 14.44 Длина проводов ответвлений от групповых линий к электроустановочным изделиям и к светильникам должна приниматься равной:
    для закладных коробок под розетки и к выключателям - 50 мм плюс глубина коробки;
    для светильников с лампами накаливания - 100 мм от потолка;
    для светильников с люминесцентными лампами - 150 мм от потолка (независимо от наличия закладной коробки);
    для электроустановочных изделий открытого монтажа - 150 мм.

    Цитата Сообщение от vladimir.erohin.90 Посмотреть сообщение
    если длина трассы 120 м., то и кабеля хотят 120 м.
    Они хотят натянуть кабель как струну? Это невозможно и запрещено. Поскольку кабель не должен испытывать дополнительных механических нагрузок.

    2.1.24. В местах соединения и ответвления провода и кабели не должны испытывать механических усилий тяжения.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Я закладываю в сводную смету по материалам 10% запаса.

  4. #4
    vladimir.erohin.90
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Я закладываю в сводную смету по материалам 10% запаса.
    Я то-же так закладывал, но в связи с нежеланием платить у заказчика, приходится все запасы впихивать в длину, указанную в проекте. Хорошо хоть трассы не перемеряют пока.

  5. #5
    vladimir.erohin.90
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Правы заказчики, которые требуют закладывать запас кабеля.
    Это понятно, но у заказчика хочет запас - энергетик, а оплачивает бухгалтер, после аудита. Тут у аудите и возникает вопрос: "Почему трасса 100м, а кабеля заложено больше?" Аудиторы в проектах не понимают, они цифры складывают и все. А для Мегафона недавно проект видел, так там вообще каждый горизонтальный и каждый вертикальный отрезок длины указывают (L=30см, L=1,5м и т.п.).
    Спасибо за СНиПы, теперь буду на них ссылаться.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от vladimir.erohin.90 Посмотреть сообщение
    приходится все запасы впихивать в длину, указанную в проекте
    Все запасы должны быть заложены в проекте проектировщиком, а не монтажником. Не стыковка происходит потому что большинство проектировщиков не выезжает на объекты и не определяет и не замеряет трассы перед проектированием. Рисуют приблизительные линии, а дальше на усмотрение монтажников.

    Цитата Сообщение от vladimir.erohin.90 Посмотреть сообщение
    Тут у аудите и возникает вопрос: "Почему трасса 100м, а кабеля заложено больше?
    Правомерный вопрос. А Вы не пробовали совместно с заказчиком измерить на соответствие данных в проекте?

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от vladimir.erohin.90 Посмотреть сообщение
    там вообще каждый горизонтальный и каждый вертикальный отрезок длины указывают (L=30см, L=1,5м и т.п.).
    Всё правильно. Заказчик имеет право требовать указать в проекте все размеры и длины. Учёт расхода материалов должен быть. И приёмка монтажа на соответствие проектным решениям должна быть.

  8. #8
    vladimir.erohin.90
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Правомерный вопрос. А Вы не пробовали совместно с заказчиком измерить на соответствие данных в проекте?
    Вы правы. Выезжать не всегда удается, т.к. фирме не выгодно из-за одного объекта возить проектировщика в другую область, оформлять допуска на объекты и т.п. Приходится по приблизительным данным и фотографиям работать, а тут о точности в измерениях можно забыть.
    А каким образом вы эти 10% в проекте учитываете? Если трасса 100м, то по кабельному журналу у вас кабеля 100м или 110?

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от vladimir.erohin.90 Посмотреть сообщение
    А каким образом вы эти 10% в проекте учитываете?
    Всё индивидуально. Приблизительно так:
    - на укладку кабеля «змейкой» - 2%;
    - на повороты - 2%;
    - на выпуски в монтажных и распаечных коробках - 2%;
    - на расключение в блоках розеток - 2%;
    - на муфты - 2%;
    - на прокладку кабеля в щитах - 2%.


    Цитата Сообщение от vladimir.erohin.90 Посмотреть сообщение
    Если трасса 100м, то по кабельному журналу у вас кабеля 100м или 110?
    Будет зависеть от способа прокладки, установки оборудования, конфигурации объекта, наличие несущих конструкций, наличие по кабельной трассе других инженерных сетей и т. д.
    При проектировании должны быть учтены все необходимые запасы с учётом схемы прокладки.

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от vladimir.erohin.90 Посмотреть сообщение
    то по кабельному журналу у вас кабеля 100м или 110?
    То есть везде в проекте будет указано 110 м, в том числе в кабельном журнале и в сводной смете.