    vladimir.erohin.90
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Правы заказчики, которые требуют закладывать запас кабеля.
    Это понятно, но у заказчика хочет запас - энергетик, а оплачивает бухгалтер, после аудита. Тут у аудите и возникает вопрос: "Почему трасса 100м, а кабеля заложено больше?" Аудиторы в проектах не понимают, они цифры складывают и все. А для Мегафона недавно проект видел, так там вообще каждый горизонтальный и каждый вертикальный отрезок длины указывают (L=30см, L=1,5м и т.п.).
    Спасибо за СНиПы, теперь буду на них ссылаться.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от vladimir.erohin.90 Посмотреть сообщение
    приходится все запасы впихивать в длину, указанную в проекте
    Все запасы должны быть заложены в проекте проектировщиком, а не монтажником. Не стыковка происходит потому что большинство проектировщиков не выезжает на объекты и не определяет и не замеряет трассы перед проектированием. Рисуют приблизительные линии, а дальше на усмотрение монтажников.

    Цитата Сообщение от vladimir.erohin.90 Посмотреть сообщение
    Тут у аудите и возникает вопрос: "Почему трасса 100м, а кабеля заложено больше?
    Правомерный вопрос. А Вы не пробовали совместно с заказчиком измерить на соответствие данных в проекте?

  3. #3
    vladimir.erohin.90
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Правомерный вопрос. А Вы не пробовали совместно с заказчиком измерить на соответствие данных в проекте?
    Вы правы. Выезжать не всегда удается, т.к. фирме не выгодно из-за одного объекта возить проектировщика в другую область, оформлять допуска на объекты и т.п. Приходится по приблизительным данным и фотографиям работать, а тут о точности в измерениях можно забыть.
    А каким образом вы эти 10% в проекте учитываете? Если трасса 100м, то по кабельному журналу у вас кабеля 100м или 110?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от vladimir.erohin.90 Посмотреть сообщение
    А каким образом вы эти 10% в проекте учитываете?
    Всё индивидуально. Приблизительно так:
    - на укладку кабеля «змейкой» - 2%;
    - на повороты - 2%;
    - на выпуски в монтажных и распаечных коробках - 2%;
    - на расключение в блоках розеток - 2%;
    - на муфты - 2%;
    - на прокладку кабеля в щитах - 2%.


    Цитата Сообщение от vladimir.erohin.90 Посмотреть сообщение
    Если трасса 100м, то по кабельному журналу у вас кабеля 100м или 110?
    Будет зависеть от способа прокладки, установки оборудования, конфигурации объекта, наличие несущих конструкций, наличие по кабельной трассе других инженерных сетей и т. д.
    При проектировании должны быть учтены все необходимые запасы с учётом схемы прокладки.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от vladimir.erohin.90 Посмотреть сообщение
    то по кабельному журналу у вас кабеля 100м или 110?
    То есть везде в проекте будет указано 110 м, в том числе в кабельном журнале и в сводной смете.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от vladimir.erohin.90 Посмотреть сообщение
    Приходится по приблизительным данным и фотографиям работать
    Цирк с конями может получиться, а не работа.

    Цитата Сообщение от vladimir.erohin.90 Посмотреть сообщение
    фирме не выгодно из-за одного объекта возить проектировщика в другую область
    Фирме выгодно переделывать проект, платить штрафы и неустойку, лишиться заказчика вообще? Нередко заказчик присылает, например, план помещений, который не соответствует действительности. Часто такие планы старые и не учитывают последних перестроек и реконструкций. Нередко отсутствует план размещения оборудования (если это производственное здание) и коммуникаций. И т.д. и т.п. Не зная объекта, невозможно предусмотреть все детали с учётом особенностей здания.

    Это примерно тоже самое, если строителям прислать фотографию поля, на котором предполагается строительство дома. Как думаете, что сделают проектировщики, а потом строители?

    Цитата Сообщение от vladimir.erohin.90 Посмотреть сообщение
    Если трасса 100м, то по кабельному журналу у вас кабеля 100м или 110?
    Посмотрите ГОСТ 21.613-2014 Система проектной документации для строительства. ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СИЛОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

    6.7.2 При заполнении граф «Длина проводов, кабелей и труб» на принципиальных схемах и в кабельнотрубных журналах указывают длину с учетом надбавки на изгибы, повороты и отходы.
    Пример выполнения ведомости заполнения труб кабелями приведен на рисунке В.8 (приложение В).

    Запас кабеля при монтаже должен быть учтён обязательно. Эти нормы были заложены очень давно, но актуальности, как Вы догадываетесь, не потеряли. В СНиП 3.05.06-85 указан запас только по длине.



    Этот технический циркуляр снижает запас кабеля с 10% до 8%. Однако и в этом циркуляре не учтены запасы по длине в точках подключения конечного оборудования. Так что, 10% запаса совершенно обоснованно закладывается в расчёты и смету.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Этот технический циркуляр снижает запас кабеля с 10% до 8%. Однако и в этом циркуляре не учтены запасы по длине в точках подключения конечного оборудования.
    Полностью с Вами согласен! Этот циркуляр затрагивает прокладку кабеля в земле и не учитывает другие запасы.

  8. #8
    vladimir.erohin.90
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Полностью с Вами согласен! Этот циркуляр затрагивает прокладку кабеля в земле и не учитывает другие запасы.
    Я в основном сталкиваюсь или с ВЛИ или с прокладкой КЛ по стенам зданий, заборам, на тросах и т.п. По чему-то в разных регионах у энергетиков заказчика разные требования по длине кабелей и проводов. А уж если написать про "прокладку змейкой" в РТРС, например, можно даже не носить такой проект.

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от vladimir.erohin.90 Посмотреть сообщение
    И так строят, и все получается
    Что получается-то? Есть проект, на основании которого делается монтаж, потом заказчику передаётся документация. На основе этой документации объект эксплуатируется. Если кто-то с кем-то договорился сделать всё на коленке, то это остаётся на совести тех, кто такое решение принял.

    Цитата Сообщение от vladimir.erohin.90 Посмотреть сообщение
    остается только удивляться почему никто ни за что не отвечает.
    Не надо удивляться тому, что потом объекты переделываются, расходуются деньги на восстановление после аварий и т.д.

    Цитата Сообщение от vladimir.erohin.90 Посмотреть сообщение
    По чему-то в разных регионах у энергетиков заказчика разные требования по длине кабелей и проводов.
    Нормативная документация для кого пишется? Если энергетик, в действительности, бывший повар, то нечему и здесь удивляться.

    Цитата Сообщение от vladimir.erohin.90 Посмотреть сообщение
    Я в основном сталкиваюсь или с ВЛИ или с прокладкой КЛ по стенам зданий, заборам, на тросах и т.п.
    И как? Стрелу провеса не рассчитываете и не учитываете? Кабель в траншее натягиваете?

    Цитата Сообщение от vladimir.erohin.90 Посмотреть сообщение
    А уж если написать про "прокладку змейкой" в РТРС, например, можно даже не носить такой проект.
    Почему? Прокладка таким способом подтверждена НТД.

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от vladimir.erohin.90 Посмотреть сообщение
    По чему-то в разных регионах у энергетиков заказчика разные требования по длине кабелей и проводов. А уж если написать про "прокладку змейкой" в РТРС, например, можно даже не носить такой проект.
    Может они отменят действующие требования к запасам по длине? ПУЭ, п. 2.3.15. Кабельные линии должны выполняться так, чтобы в процессе монтажа и эксплуатации было исключено возникновение в них опасных механических напряжений и повреждений, для чего:
    кабели должны быть уложены с запасом по длине, достаточным для компенсации возможных смещений почвы и температурных деформаций самих кабелей и конструкций, по которым они проложены;

    Запомните, что "хотелки" отдельных "самодуров" не должны приниматься во внимание. Суньте им в нос требования НТД и обяжите в письменном виде дать обоснование в отказе учитывать запас кабеля.

прочая информация