Тема: Кабеля для освещения 3х1,5 или 2х1,5?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Open
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    Open, какой класс защиты у светильников в ванной? На какой высоте устанавливаются светильники и куда (стены, потолок, подвесной потолок)?
    Конкретная модель светильника не выбрана, известно только, что IP 44,Покупаться будет скоре всего в Леруа.
    Потолок будет просто крашеный, высота 2,5м и в ванной уже смонтирован КУП, но к нему ничего не подключено пока.
    Последний раз редактировалось Open; 05.11.2016 в 23:26.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Open Посмотреть сообщение
    Конкретная модель светильника не выбрана, известно только, что IP 44,Покупаться будет скоре всего в Леруа.
    Вам надо будет выбрать светильник класса защиты II. ПУЭ, п. 6.1.14. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м применение светильников класса защиты 0 запрещается, необходимо применять светильники класса защиты 2 или 3. Допускается использование светильников класса защиты 1, в этом случае цепь должна быть защищена устройством защитного отключения (УЗО) с током срабатывания до 30 мА.

  3. #3
    Open
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    Вам надо будет выбрать светильник класса защиты II. ПУЭ, п. 6.1.14. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м применение светильников класса защиты 0 запрещается, необходимо применять светильники класса защиты 2 или 3. Допускается использование светильников класса защиты 1, в этом случае цепь должна быть защищена устройством защитного отключения (УЗО) с током срабатывания до 30 мА.
    Т.е. при покупке надо изучить коробку на наличие надписи, что класс защиты II?
    А если таковой светильник найти не удастся, то надо ставить Дифференциальный автомат на эту группу освещения?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Open Посмотреть сообщение
    при покупке надо изучить коробку на наличие надписи, что класс защиты II?
    Если производитель нормальный, то он на упаовке, в инструкции или на самом светильнике обязательно укажет класс защиты. Должно быть написано: класс II или class II или стоять вот такой знак .


    Цитата Сообщение от Open Посмотреть сообщение
    надо ставить Дифференциальный автомат на эту группу освещения?
    п. 6.1.14. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м применение светильников класса защиты 0 запрещается, необходимо применять светильники класса защиты 2 или 3. Допускается использование светильников класса защиты 1, в этом случае цепь должна быть защищена устройством защитного отключения (УЗО) с током срабатывания до 30 мА.

    1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова «должен», «следует», «необходимо» и производные от них. Слова «как правило» означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. Слово «допускается» означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п.). Слово «рекомендуется» означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным. Слово «может» означает, что данное решение является правомерным.

    У Вас коробка уравнивания потенциалов к чему подключена?

  5. #5
    Open
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение

    У Вас коробка уравнивания потенциалов к чему подключена?
    1.Куп подключен к РЕ шине этажного щитка,
    2.Так светильник В ВАННОЙ в итоге надо на КУП?

    3.А кухня относится к особо опасным помещениям? Для нее тоже нужен класс II светильников?
    Последний раз редактировалось Open; 27.11.2016 в 16:14.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Open Посмотреть сообщение
    1.Куп подключен к РЕ шине этажного щитка,
    Правильно.

    Цитата Сообщение от Open Посмотреть сообщение
    2.Так светильник В ВАННОЙ в итоге надо на КУП?
    Смотря какой класс защиты у светильника. Смотрите пост 5.

    Цитата Сообщение от Open Посмотреть сообщение
    А кухня относится к особо опасным помещениям? Для нее тоже нужен класс II светильников?
    Всё зависит от условий в помещении кухни, создающих повышенную опасность. К таким условиям относятся:
    - сырость или токопроводящая пыль;
    - токопроводящие полы (керамическая плитка);
    - возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям), с другой.

    Как видим из приведённых условий, в помещении кухни все они существуют и создают особую опасность. Смотрите пост 4.

  7. #7
    Open
    Гость
    Изучил, выходит если купим в ванную светильники класса II - то все ок, если класса I- то надо дополнительно вести на КУП? Я правильно понимаю?

    Проблема в том шкафы все собраны, никаких узо на свет не предусмотрено! мне надо понять как теперь действовваать, чтоб ничего не нарушить!
    Последний раз редактировалось Open; 27.11.2016 в 18:00.