Вам надо будет выбрать светильник класса защиты II. ПУЭ, п. 6.1.14. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м применение светильников класса защиты 0 запрещается, необходимо применять светильники класса защиты 2 или 3. Допускается использование светильников класса защиты 1, в этом случае цепь должна быть защищена устройством защитного отключения (УЗО) с током срабатывания до 30 мА.
Если производитель нормальный, то он на упаовке, в инструкции или на самом светильнике обязательно укажет класс защиты. Должно быть написано: класс II или class II или стоять вот такой знак.
п. 6.1.14. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м применение светильников класса защиты 0 запрещается, необходимо применять светильники класса защиты 2 или 3. Допускается использование светильников класса защиты 1, в этом случае цепь должна быть защищена устройством защитного отключения (УЗО) с током срабатывания до 30 мА.
1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова «должен», «следует», «необходимо» и производные от них. Слова «как правило» означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. Слово «допускается» означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п.). Слово «рекомендуется» означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным. Слово «может» означает, что данное решение является правомерным.
У Вас коробка уравнивания потенциалов к чему подключена?
Правильно.
Смотря какой класс защиты у светильника. Смотрите пост 5.
Всё зависит от условий в помещении кухни, создающих повышенную опасность. К таким условиям относятся:
- сырость или токопроводящая пыль;
- токопроводящие полы (керамическая плитка);
- возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям), с другой.
Как видим из приведённых условий, в помещении кухни все они существуют и создают особую опасность. Смотрите пост 4.
Изучил, выходит если купим в ванную светильники класса II - то все ок, если класса I- то надо дополнительно вести на КУП? Я правильно понимаю?
Проблема в том шкафы все собраны, никаких узо на свет не предусмотрено! мне надо понять как теперь действовваать, чтоб ничего не нарушить!