Цитата Сообщение от vladimir.erohin.90 Посмотреть сообщение
А каким образом вы эти 10% в проекте учитываете?
Всё индивидуально. Приблизительно так:
- на укладку кабеля «змейкой» - 2%;
- на повороты - 2%;
- на выпуски в монтажных и распаечных коробках - 2%;
- на расключение в блоках розеток - 2%;
- на муфты - 2%;
- на прокладку кабеля в щитах - 2%.


Цитата Сообщение от vladimir.erohin.90 Посмотреть сообщение
Если трасса 100м, то по кабельному журналу у вас кабеля 100м или 110?
Будет зависеть от способа прокладки, установки оборудования, конфигурации объекта, наличие несущих конструкций, наличие по кабельной трассе других инженерных сетей и т. д.
При проектировании должны быть учтены все необходимые запасы с учётом схемы прокладки.