Цитата Сообщение от Виктор_Ф Посмотреть сообщение
Подаю напряжение,нажав кнопку (мегаомметр электрический), сопротивление 200 ком. Держу кнопку нажатой, сопротивление медленно растёт до 3 Мом
Для проведения измерений сопротивление изоляции надо держать нажатой кнопку до устойчивого положения показаний прибора, в среднем 1 минуту.

Цитата Сообщение от Виктор_Ф Посмотреть сообщение
Снимаю питание(с мегаомметра), тутже снова подаю-3 Мом сразу показывает. Если снять питание и подать через минуту, сразу показывает 200 Ком и начинае растёт до 3 Мом.
А Вы после каждого измерения снимайте емкостной заряд путем кратковременного заземления частей испытываемого объекта, на которые подавалось выходное напряжение мегаомметра.

Цитата Сообщение от Виктор_Ф Посмотреть сообщение
И какое заключение,пригоден ТЭН или нет?
Годен!