1. На опоре ВЛ, от которой подключен дом, необходимо установить повторное заземление (вбить штырь в землю). Глубина, на которую требуется забить штырь, зависит от грунта, необходимо достичь требуемых показаний не более 30 Ом.
2. От опоры ВЛ до щита учёте необходимо проложить медный трехжильный или пятижильный кабель сечением не менее 10 мм2. Тогда можно будет разделить PEN-проводник на РЕ и N-проводники.
3. В щите необходимо установить шины РЕ и N. Присоединяете PEN-проводник к шине РЕ. Соедините перемычками по краям шины РЕ и N.
4. Подключение аппаратов защиты и прибора учета выполняйте согласно вот этой схемы разделения PEN-проводника.
5. На вводе в дом требуется установить качественный контур заземления. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 10 Ом.



 
		
		 
			 
			 
 
			
			