Цитата Сообщение от Молот Посмотреть сообщение
поэтому тут тоже хотелось бы унифицировать это дело
Что унифицировать? Это невозможно сделать. Станислав пояснил Вам почему нельзя. Если в булочки идёт 300 грамм муки,то и в батон должно быть положено столько же? Ведь и то и другое - хлеб.

Да, автоматы на 8 Ампер дороже, поскольку менее ходовые. Означает ли это, что можно их не применять в необходимых случаях? Зачем их производят?

Причём здесь ходовые автоматы? У Вас есть конкретное оборудование, с конкретной мощностью и потреблением тока. Ничего другого в этой линии устанавливаться не будет.

Вот пример. У Вас есть насос мощностью 1 кВт. Ток, который он потребляет будет равен 4,54 Ампера. Теперь представьте себе ситуацию, когда произошла авария насоса и он начал работать в режиме перегрузки. В таком случае потребление тока резко возрастает. Обмотка мотора насоса нагревается, кабель нагревается. Какой будет уровень тока перегрузки? Неизвестно. Однако в насосе мощностью 1 кВт сложно ожидать токов, при которых сработает автомат номиналом 16 Ампер. Сработает автомат при токе 23,2 Ампера. Если такого тока в линии не будет, автомат не сработает и насос сгорит.

Автомат номиналом 10 Ампер сработает при токе 14,5 Ампера, с номиналом 8 Ампер при 11,6 Ампер. Какой из трёх автоматов имеет наибольшую вероятность срабатывания в данных условиях?

Кабель в 2,5 мм2 на линии с токами в 4-5 Ампер экономически не обоснован. Допустим, принято решение проложить кабель в 1,5 мм2. Если учесть способ прокладки кабеля, то расчёты, скорее всего, покажут, что в данном случае допустимый длительный ток для этого кабеля будет около 14-15 Ампер. Возвращаемся к величине тока срабатывания расцепителя автомата с номиналом 16 Ампер. Вывод: изоляция кабеля сгорит или оплавится. Линию придётся менять.

Так что использование "типовых" схем бессмысленно. Я Вам объясню, откуда повсюду берутся кабели сечением 1,5 мм2 и 2,5 мм2, а также автоматы на 10 и 16 Ампер. Кабели 1,5 мм2 ставят под защиту автоматов 10 Ампер в линиях освещения. Кабель 2,5 мм2 под защитой автомата на 16 Ампер - розеточные линии. В этих случаях номиналы и сечения обоснованы. Линии, которые прокладываются на конкретное оборудование должны быть рассчитаны.

Автомат на 8 Ампер, на мой взгляд, оптимален. Мгновенный расцепитель (характеристика С) сработает при токе 40 ампер. Это выше, чем пусковые токи насоса, как и должно быть. Тепловой расцепитель сработает при токе 11,6 Ампер и своевременно защитит и линию и оборудование.

Всё это должно быть посчитано, предусмотрено и отражено проектировщиков в документации. Нельзя принимать работу с ошибками, которые потом аукнутся заказчику.