Если сделан запас по мощности, то кабели можно оставить, а номинал автоматов уменьшить. На 1,5 мм2 ставьте автоматы с номиналом не более 10 Ампер, на 2,5 мм2, в данном случае, тоже.
Вы знаете если в целом полистать проект, тут и на розеточные группы нагрузка написана 4,7квт, а кабель идет 3х2,5 и автомат диф- 16й, это менять надеюсь не нужно?