Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
Так что использование "типовых" схем бессмысленно. Я Вам объясню, откуда повсюду берутся кабели сечением 1,5 мм2 и 2,5 мм2, а также автоматы на 10 и 16 Ампер. Кабели 1,5 мм2 ставят под защиту автоматов 10 Ампер в линиях освещения. Кабель 2,5 мм2 под защитой автомата на 16 Ампер - розеточные линии. В этих случаях номиналы и сечения обоснованы. Линии, которые прокладываются на конкретное оборудование должны быть рассчитаны.
Спасибо за ответ, про 16А на розетки и 10А на свет и вправду общеизвестный факт, однако буквально сегодня прочел на этом форуме, что если токи на линиях освещения небольшие (там речь шла до 2 А) то и автомат надо брать не 10, а уже меньше, например 6. Это так?

Заказчик решил все лампы энергосберегающие брать, в проекте заложены накаливания. Вот и вопрос, менять ли автоматы на меньший номинал, или брать по стандарту 10А?