Тема: Какое оборудование подключается на КУП на кухне и в ванной?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Молот
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Розеткам в радиусе 60 см делать нечего, они должны быть перенесены в более безопасное место.

    Если кухня отнесена к помещениям с повышенной опасностью или особо опасные, то все розетки должны быть подключены к ДСУП
    1.Так вот и не понятно относить кухню к особо опасным помещениям или нет. Однозначного ответа так и нет.
    2. Под мойкой будет измельчитель,так что от розетки никуда недеться. вот и вопрос

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Молот Посмотреть сообщение
    1.Так вот и не понятно относить кухню к особо опасным помещениям или нет. Однозначного ответа так и нет.
    У кого нет? Открываем ПУЭ, п. 1.1.13., и определяем к какому помещению отнести кухню по степени опасности:
    В отношении опасности поражения людей электрическим током различаются:
    1) помещения без повышенной опасности, в которых отсутствуют условия, создающие повышенную или особую опасность (см. пп. 2 и 3);
    2) помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих повышенную опасность:
    сырость или токопроводящая пыль (см. 1.1.8 и 1.1.11);
    токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.);
    высокая температура (см. 1.1.10);
    возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям), с другой;

    3) особо опасные помещения, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих особую опасность:
    особая сырость (см. 1.1.9);
    химически активная или органическая среда (см. 1.1.12);
    одновременно два или более условий повышенной опасности (см. 1.1.13, п. 2);

    Цитата Сообщение от Молот Посмотреть сообщение
    2. Под мойкой будет измельчитель,так что от розетки никуда недеться. вот и вопрос
    Пусть измельчитель стоит где угодно, а вот розетку переносите в другое место. Или Вы считаете, что это неразрешимая проблема вынести розетку за пределы тумбы мойки?

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Молот, ещё раз внимательно прочитайте требования СП 31-110-2003:
    п. 14.29. Не допускается размещать розетки под и над мойками.

    У Вас вопросы по поводу размещения розеток под мойкой остались?

  4. #4
    Молот
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Молот, ещё раз внимательно прочитайте требования СП 31-110-2003:
    п. 14.29. Не допускается размещать розетки под и над мойками.

    У Вас вопросы по поводу размещения розеток под мойкой остались?
    1.Да это не ко мне вопрос, а к дизайнеру.
    Ок. буду бороться, спасибо!

    2.Значит кухня однозначно помещение с повышенной опасностью. и все розетки надо сажать на КУП кухни! И соответвтвенно светильники приобретать II класса защиты.

    3.Какого IP брать розетки на кухню?

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Молот Посмотреть сообщение
    1.Да это не ко мне вопрос, а к дизайнеру.
    Дизайнер не наделён правами отменять требования по электро- и пожарной безопасности.

    Цитата Сообщение от Молот Посмотреть сообщение
    Ок. буду бороться, спасибо!
    Зачем бороться? Объясните заказчику последствия дизайнерских решений и подтвердите свои слова требованиями НТД. Вот и вся премудрость.

    Цитата Сообщение от Молот Посмотреть сообщение
    2.Значит кухня однозначно помещение с повышенной опасностью. и все розетки надо сажать на КУП кухни! И соответвтвенно светильники приобретать II класса защиты.
    Вот видите, сами разобрались.

    Цитата Сообщение от Молот Посмотреть сообщение
    3.Какого IP брать розетки на кухню?
    Смотря где они будут установлены. Отдаляйте розетки от мойки на безопасное расстояние (не менее 60 см) и тогда можно будет установить IP20.