Тема: Трансформатор для светильника в бане, какой выбрать?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Open
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Смотря в какой зоне будут установлены светильники.
    Вот и выходит, что если лейка находится на потолке, то это зона 0 и надо применять 12В светильники с трансформатором.
    Подскажите 12В светильники для душевых, модель какую лучше взять?
    И какой нужен кабель на 4 светильника?
    Последний раз редактировалось Open; 07.12.2016 в 01:17.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Open Посмотреть сообщение
    Вот и выходит, что если лейка находится на потолке, то это зона 0 и надо применять 12В светильники с трансформатором.
    Потолок не входит в зону 0, но светильники там следует устанавливать класса защиты II или III и степенью защиты не ниже IPX7 и IPX5.

    Цитата Сообщение от Open Посмотреть сообщение
    Подскажите 12В светильники для душевых, модель какую лучше взять?
    Выбирайте любую, которая понравится. Выбор таких светильников очень широкий. Главный критерий - соответствие требованиям безопасности.

    Цитата Сообщение от Open Посмотреть сообщение
    И какой нужен кабель на 4 светильника?
    Зависит от того места, где будут размещены светильники. Если это помещения без повышенных температур, то прокладывайте кабелем ВВГнг(А)-LS 3x1.5.
    В помещениях с повышенными температурами - проводами, изоляция которых способна выдерживать температуру до 170 градусов.

    7.1.40 В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых, как правило, должна применяться скрытая электропроводка. Допускается открытая прокладка кабелей.
    В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых не допускается прокладка проводов с металлическими оболочками, в металлических трубах и металлических рукавах.
    В саунах для зон 3 и 4 по ГОСТ Р 50571.12-96 «Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 703. Помещения, содержащие нагреватели для саун» должна использоваться электропроводка с допустимой температурой изоляции 170 °С.

    ГОСТ Р 50571.11-96 заменён на ГОСТ Р 50571.7.701-2013 Электроустановки низковольтные. Часть 7-701: Требования к специальным установкам или местам расположения. Помещения для ванных и душевых комнат. Ознакомьтесь с документом, в нём есть чертежи, поясняющие размещение зон в пределах ванных и душевых комнат.