Не имеют права в ЭСО указывать конкретную марку и производителя прибора учёта или другого оборудования. Вы можете выбрать любой счётчик, который Вас устраивает и соответствует предъявляемым требованиям. Требования простые - нужен счётчик класса точности не ниже 2.0. Есть одно исключение: при подключении счётчика к системе АСКУЭ он должен уметь передавать данные.
Не имеют права требовать установку счётчика на опоре за пределами Вашей частной собственности.
Правильно делаете. PEN разделяется в щите ВРУ и нет разницы, сколько фаз у Вас подключено. PEN подключаете к PE. Шины PE и N соединяете перемычкой. L из автомата идёт в счётчик, с шины PE проводник идёт в счётчик на зажим N. С выходного зажима N проводник идёт на одноимённую шину. Фазный проводник из счётчика идёт в автомат, который должен иметь одинаковый номинал с автоматом на вводе.