Тема: Вопросы по схеме подключения загородного домика

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Slava1411
    Гость
    Затем и хотел обсудить свои художества, т.к. хочу чтоб было безопасно и без необоснованных излишеств.
    Диф. автомат - хорошо, но мне показалось, что цена его замены в случае отказа будет выше, а в моем варианте или узо или автомат.
    Я не прав? А сами УЗО выбраны правильно? Выключатели могу заземлить используя например ВВГ3х1,5 нг-LS или LS - не обязательно?

  2. #2
    DIMA
    Гость
    Цитата Сообщение от Slava1411 Посмотреть сообщение
    Выключатели могу заземлить
    светильники надо заземлять а не выключатели.
    Цитата Сообщение от Slava1411 Посмотреть сообщение
    Диф. автомат - хорошо, но мне показалось, что цена его замены в случае отказа будет выше, а в моем варианте или узо или автомат.
    если будете использовать бренд,то и заменять не придется.
    узо используется в купе с ВА. ДИФ уже имеет тепловой и эл.магнитный пасцепитель
    Цитата Сообщение от Slava1411 Посмотреть сообщение
    используя например ВВГ3х1,5 нг-LS или LS - не обязательно?
    выбирается в зависимости горючести используемых материалов при стройке,как и способ прокладки.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Slava1411 Посмотреть сообщение
    используя например ВВГ3х1,5 нг-LS или LS - не обязательно?
    СП 31-110-2003
    п. 14.3 Внутренние электрические сети должны быть не распространяющими горение и выполняться кабелями и проводами с медными жилами в соответствии с требованиями 2.1 и 7.1 ПУЭ.

    Лучше, конечно, применить кабель с индексом LS.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Slava1411 Посмотреть сообщение
    используя например ВВГ3х1,5 нг-LS или LS - не обязательно?
    Для прокладки во внутренних электроустановках, а также в зданиях и сооружениях, потребуется применять кабель с индексом нг-LS.

    ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности
    Таблица 2 — Преимущественные области применения кабельных изделий с учетом их типа исполнения
    1. Без обозначения — для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях. Групповая прокладка разрешается только в наружных электроустановках и производственных помещениях, где возможно лишь периодическое присутствие обслуживающего персонала, при этом необходимо применять пассивную огнезащиту.
    2. нг — Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в открытых кабельных сооружениях (эстакадах, галереях) наружных электроустановок.
    3. нг-LS — Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и закрытых кабельных сооружениях.
    4. нг-HF — Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе в многофункциональных высотных зданиях и зданиях-комплексах.
    5. нг-FRLS и нг-FRHF — Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в системах противопожарной защиты, а также других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара.
    6. нг-LSLTx — Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в зданиях детских дошкольных и образовательных учреждений, специализированных домах престарелых и инвалидов, больницах, в спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений.
    7. нг-LSLTx и нг-HFLTx — Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в зданиях детских дошкольных и образовательных учреждений, специализированных домах престарелых и инвалидов, больницах, в спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений.
    8. нг-FRLSLTx и нг-FRHFLTx — Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в системах противопожарной защиты, а также в других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара, в зданиях детских дошкольных образовательных учреждений, специализированных домах престарелых и инвалидов, больницах, спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений.