Цитата Сообщение от ЦВЗ 1966 Посмотреть сообщение
Проблема в том, что место присоединения наконечника проводника заземления к поверхности полки, дверцы, шкафа окрашено и по моему мнению должно быть зачищено до металла для хорошей металлосвязи (контакта). Я прав?
Вы правы. Изготовители щита не должны были окрашивать контактные соединения. Это называется БРАК.

Цитата Сообщение от ЦВЗ 1966 Посмотреть сообщение
Перерыл ПУЭ, ГОСТ 10434-82 СОЕДИНЕНИЯ КОНТАКТНЫЕ, но ничего не нашел конкретного про подготовку поверхности для обеспечения контакта защитного проводника.
ГОСТ 32397-2013 Щитки распределительные для производственных и общественных зданий. Общие технические условия
6.4.2 Все доступные прикосновению открытые проводящие части щитков класса I и их конструктивные элементы для установки аппаратов, которые могут оказаться под напряжением, должны иметь надежную электрическую связь с зажимом для присоединения нулевого защитного проводника PE или PEN-проводников питающей цепи, а также с заземляющим зажимом по 6.4.4. Значение сопротивления этих связей должно быть не более 0,1 Ом.

ПТЭЭП, приложение 3, п. 28.5 Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки:
Не должно быть обрывов и неудовлетворительных контактов. Переходное сопротивление контактов элементами заземленной установки должно быть не выше 0,05 Ом