Цитата Сообщение от Slava1411 Посмотреть сообщение
Рассматриваю вариант применения реле напряжения на фазу с электроприборами (телевизор, стиральная машина...).
Slava1411, Вы имеете в виду группу, наверное, а не фазу. Хотите объединить в ней телевизор и стиральную машину? Или просто обобщаете?

Распределите всё оборудование по группам, выделите оборудование, которые требуют подключения по отдельным линиям и потом группы распределите по фазам. В этом случае Вы сможете распределить нагрузку равномерно. На схемах, которые Вы рисуете, уже видно, что нагрузка, в случае реализации Ваших планов, равномерно распределена не будет. На первую (условно) фазу у Вас установлено шесть групп с оборудованием, на вторую - четыре, на третью - одиннадцать и преимущественно осветительных. Две группы на хозпостройки пока просто висят в воздухе. В этом случае третья фаза окажется недогруженной, а первая и вторая перегружены. Нельзя на одну фазу устанавливать все группы освещения. В случае обрыва фазы весь дом останется без света.

Вполне может случиться, что в доме появятся трёхфазные потребители. Если реле напряжения отключит одну фазу, то эти потребители могут войти в аварийный режим. Реле контроля надо ставить не на фазу, а на конкретную группу.