Тема: Можно ли разделить PEN-проводник на N и PE-проводник после счетчика?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Можно ли разделить PEN-проводник на N и PE-проводник после счетчика?

    Можно ли разделить PEN на N и PE после счетчика? От столба завели в дом АВВГ 4х16 (метров 15) и три фазы сразу на вводной трехполюсный автомат и затем на счетчик (Меркурий электронный), а PEN – сразу на счетчик – все опломбировано. Я знаю, что PEN-проводник не должен разрываться. Считается ли счетчик “разрывом”? Или надо распломбировать и отвод PE-проводника делать до счетчика?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Разделение PEN должно быть произведено до счётчика и других защитно-коммутационных аппаратов.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    На форумах очень многие обсуждают этот вопрос, так как раньше энергоснаб заводил ввод непосредственно в счетчик электроэнергии. Это было обусловлено тем, что большинство потребителей воровали электроэнергию. Сейчас такая защита от несанкционированного потребления электроэнергии у ЭСО нет, они не имеют право подключать воздушную линию электропередач напрямую в прибор учета.
    ПУЭ, п.1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
    Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно- коммутационного аппарата.

  4. #4
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Или надо распломбировать и отвод PE-проводника делать до счетчика?
    А кто согласовывал и пломбировал этих требований не знает или не хочет знать? Эх уж эти энергоснабовцы.:-)

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Наталья Посмотреть сообщение
    Эх уж эти энергоснабовцы
    А чему Вы удивляетесь? Энергоснабжающим организациям выгодно заводить вводной кабель в прибор учёта, так как они хотят спокойно спать. Ну а то, что так делать запрещено, они знают, но молчат. Главное, чтобы потребители (абоненты) об этом не знали, тогда всё как в старые времена.

  6. #6
    luxxmen
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    ПУЭ, п.1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
    А то, что пробка стоит и на фазу, и на ноль - это правильно?

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от luxxmen Посмотреть сообщение
    А то, что пробка стоит и на фазу, и на ноль - это правильно?
    В советские времена электробезопасности населения не уделяли должного внимания, всё ограничивалось вывеской плакатов, не более, до и нагрузки были минимальны. Потом статистика преднамеренно умалчивала о количествах пожаров по причине коротких замыканий в электропроводке.

  8. #8
    luxxmen
    Гость
    Вы правы! Тогда использовать 2х (4х)-полюсный автомат на вводе - тоже ошибка? Я имею ввиду, что один из полюсов - для размыкания ноля.

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от luxxmen Посмотреть сообщение
    Тогда использовать 2х (4х)-полюсный автомат на вводе - тоже ошибка?
    Требования ПУЭ распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки. Если расшифровать этот пункт, то получится так, пока Вы не трогаете электроустановку, нарушений не будет. так как её принимали в эксплуатацию на основе старых требований, а закон обратной силы не имеет. Но если Вы хотите что-то изменить, то обязаны сделать это в соответствии с действующими требованиями.

  10. #10
    alex3530
    Гость
    Цитата Сообщение от luxxmen Посмотреть сообщение
    Вы правы! Тогда использовать 2х (4х)-полюсный автомат на вводе - тоже ошибка? Я имею ввиду, что один из полюсов - для размыкания ноля.
    Выше в цитате из ПУЭ написано, что разрешено использовать 2-х полюсные автоматы при соответствующих условиях (разделение РЕN и проч.)
    А во-втрорых, есть разница: 2-х полюсный автомат отключит ноль и фазу одновременно, а пробка может разорвать только ноль при оставшейся неразорваной фазе.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения