Тема: Можно ли разделить PEN-проводник на N и PE-проводник после счетчика?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    luxxmen
    Гость
    Вы правы! Тогда использовать 2х (4х)-полюсный автомат на вводе - тоже ошибка? Я имею ввиду, что один из полюсов - для размыкания ноля.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от luxxmen Посмотреть сообщение
    Тогда использовать 2х (4х)-полюсный автомат на вводе - тоже ошибка?
    Требования ПУЭ распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки. Если расшифровать этот пункт, то получится так, пока Вы не трогаете электроустановку, нарушений не будет. так как её принимали в эксплуатацию на основе старых требований, а закон обратной силы не имеет. Но если Вы хотите что-то изменить, то обязаны сделать это в соответствии с действующими требованиями.

  3. #3
    alex3530
    Гость
    Цитата Сообщение от luxxmen Посмотреть сообщение
    Вы правы! Тогда использовать 2х (4х)-полюсный автомат на вводе - тоже ошибка? Я имею ввиду, что один из полюсов - для размыкания ноля.
    Выше в цитате из ПУЭ написано, что разрешено использовать 2-х полюсные автоматы при соответствующих условиях (разделение РЕN и проч.)
    А во-втрорых, есть разница: 2-х полюсный автомат отключит ноль и фазу одновременно, а пробка может разорвать только ноль при оставшейся неразорваной фазе.